مشکل قطع شدن شیرها در لوله‌های اصلی آتش‌نشانی

2016-11-19View Original

Thread Content

آیا می‌توان در لوله اصلی سیستم آتش‌نشانی، شیر بازگشتی نصب کرد؟ هیچ استاندارد مربوطه‌ای پیدا نشد، اما به نظر من ممکن است در شیرهای بازگشتی مشکلی پیش بیاید؛ مثلاً گیر کردن سازوکار بازگشت، که باعث شود سیستم آتش‌نشانی نتواند در شرایط اضطراری به کار برود
Reply #22016-11-19
تا به حال شاهد استفاده از شیرهای بازگشت‌زدا روی لوله‌های آتش‌نشانی نبوده‌ام؛ آیا صاحب پست می‌تواند عکسی منتشر کند؟
Reply #32016-11-19
لوله‌های آتش‌نشانی همگی حلقوی هستند و معادل سیستم تأمین آب دوگانه می‌باشند؛ در نتیجه شیرهای بازگشتی مطابق استانداردها نیستند!
Reply #42016-11-19
متوجه نشدم که مدلی با شیر بازگشت وجود داشته باشد؛ چه چیزی باید برگردد؟
Reply #52016-11-21
در خروجی پمپ آتش‌نشانی باید شیر بازگشت نصب شود.
Reply #62016-11-21
استانداردهای ساخت و بازرسی سیستم‌های خودکار آب‌پاش برای خاموش کردن حریق – GB50261-2005، بند ۴.۲.۳: در صورتی که در طراحی الزامی وجود نداشته باشد، باید روی لوله خروجی پمپ‌های آب آتش‌نشانی، شیرهای مهارکننده جریان و فشارسنج نصب شود؛ همچنین توصیه می‌شود که شیرهایی برای بازرسی و آزمایش سیستم نیز نصب گردد; روی لوله خروجی کلی مجموعه پمپ‌های آتش‌نشانی، باید فشارسنج و شیر تخلیه فشار نیز نصب شود ; هنگام نصب فشارسنج، باید یک دستگاه تخفیف فشار نیز اضافه شود. باید یک شیر بین فشارسنج و دستگاه تخفیف فشار نصب شود ; محدوده فشارسنج باید ۲ تا ۲.۵ برابر فشار کاری باشد. بنابراین می‌توان آن را در لوله‌کشی‌های آتش‌نشانی نصب کرد.
Reply #72016-11-23
در شبکه لوله‌کشی آتش‌نشانی، علاوه بر خروجی پمپ می‌توان شیر بازگشت نصب کرد؛ اما نیازی به نصب شیر بازگشت روی خود لوله‌ها وجود ندارد. می‌توان بسته به وسعت شبکه لوله‌کشی، شیرهای بسته را در نواحی مختلف آن نصب کرد.
Reply #82016-11-24
توضیحات طبقه ۷ بسیار دقیق بود؛ ما در واقع شیر بازگشت را در محل خروج لوله پمپ آتش‌نشانی نصب کردیم

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.