درباره مسئله. کنترل مشکلی نیست. بلکه مسئلهای مربوط به ترتیب انجام فرآیندهاست. نیاز به همکاری کسی است که با کنترل این فرآیندها آشنا باشد یا تجربهای در این زمینه داشته باشد، تا دربارهٔ مخزن واکنش گرمایشی بخار پاسخ دهد. جلد خارجی مخزن واکنش. بخار با فشار بالا وارد میشود و آب بیفایده با فشار پایین خارج میگردد اگر مخزن واکنش دچار اختلال شد. نیاز به کاهش فوری دما وجود دارد تا واکنش آن متوقف شود. برای کاهش دما، از آب چرخشی استفاده میشود و شیرهای قطع مختلف به صورت اضطراری در جای خود نصب میگردند. دمای داخل جکت حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد است، در شرایط قطع بخار و آب بیفایده پایین. آب چرخشی با دمای پایین، حدود ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتیگراد، وارد میشود؛ لولهکشیها عایق نشده بوده و به دمای محیط نزدیک هستند. در چنین شرایط کاری. ورود آب چرخشی چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا میتواند به تجهیزات آسیب برساند؟ آیا امکان وجود مشکل در دسترسی وجود دارد؟ چه کسی محاسبه کرده است. هنگامی که آب در دمای بالا تبخیر میشود، فشار به طور ناگهانی افزایش مییابد. چه تأثیراتی خواهد داشت؟ درون جلد، مانعهایی وجود دارد که میتوانند مدت زمان ماندن بخار در داخل جلد را افزایش دهند. خاموش کردن ناگهانی بخار ممکن است به دلیل وجود مقدار زیادی آب متراکم در داخل باشد. لطفاً کمک کنید تحلیل کنیم. چه ترتیب کنترلی بهتر است؟ ۱. بستن بخار، بستن آب بازیافتی (ارتباطی با یکدیگر ندارد) ------- در صورت تشخیص بسته بودن این دو شیر، باز کردن خروجی آب چرخشی، باز کردن ورودی آب چرخشی (ارتباطی با یکدیگر ندارد).
۲. بستن بخار، بستن آب بازیافتی (ارتباطی با یکدیگر ندارد) ------- در صورت تشخیص بسته بودن این دو شیر، انتظار کردن. مدتی به تأخیر بیندازید. . دوباره ورودی آب چرخشی را باز کنید، ورودی آب چرخشی را نیز باز کنید (هیچ ارتباط متقابلی وجود ندارد)
آیا دمای ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه برای یک مخزن فشاری بیش از حد است؟
۱. احساس شخصی، لرزش خفیفی وجود دارد. نوع اول لرزش این است که هنگام فعالسازی بخار با شیر دو مقعدی، فعالسازی سریع بخار باعث لرزش میشود. دوم این است که در لحظه ورود فوری آب چرخشی، تماس بخار با آب چرخشی باعث لرزش میشود. ۲. در صورت بروز خرابی، و اگر الزامات فرآیند نیازی به کاهش سریع دما نداشته باشد، توصیه میشود چند دقیقه صبر کرده و سپس آب چرخشی را وارد کرد. اگر واکنش گرمایزا باشد، برای جلوگیری از افزایش بیش از حد دما، لازم است آب چرخشی به سرعت وارد شود. در این صورت میتوان طوری طراحی کرد که پس از دریافت سیگنالهای بازگشتی مربوط به بسته شدن شیر بخار و هر دو شیر مربوط به مایعات متراکم، دو شیر کنترل آب چرخشی به آرامی باز شوند؛ این سرعت باز شدن را میتوان در دستگاههای کنترلی تنظیم کرد. برخی از شیرها میتوانند در عرض ۳ دقیقه یا ۲ دقیقه کاملاً باز شوند……
چنین وضعیتی را استرس فرسایشی چرخهای مینامند؛ معمولاً تا زمانی که تعداد دفعات چرخه حداقل ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ بار نشود، نیازی به در نظر گرفتن مشکل ترک خوردن لولهها نیست. شما بیش از حد فکر میکنید؛ در چنین شرایطی، ابتدا باید به نحوه مقابله با کنترل نشدن واکنشها فکر کرد، نه محافظت از تجهیزات خود.
من که خودم این کار را انجام دادهام، به شما نحوه انجام آن را میگویم: بخار را قطع کرده و مستقیماً آب چرخشی را روشن کنید. دیگر منتظر چه چیزی هستی؟ ؟ آیا باید منتظر افزایش فشار و دما باشیم تا آب چرخشی را روشن کنیم؟ همه فرآیندها باید به طور فوری متوقف شوند، تو هنوز به آن مخزن واکنش اهمیت میدهی؟
شما در حال ساخت برنامه SIS هستید؟
به نظر میرسد مشکلی وجود دارد؛ دمای آب چرخشی شما اینقدر پایین است که هنگام ورود به لولهها، قطعاً به سرعت تبخیر خواهد شد و این امر تأثیر زیادی بر عمر لولهها خواهد داشت.
واکنش او تا حدی خارج از کنترل نیست؛ چون هدف کاهش دما، جلوگیری از واکنشهای جانبی یا محافظت از مواد اولیه در برابر هدررفت است. در چنین شرایطی، محافظت از تجهیزات اهمیت بیشتری دارد.