فاصله ایمن ضدآتش‌سوزی بین کوره گرمای باقی‌مانده از گازهای خروجی و اتاق توزیع برق

2016-12-05View Original

Thread Content

فاصله ایمن ضدآتش‌سوزی بین کوره‌های استفاده شده برای استفاده مجدد گرمای گازهای ناشی از فرآوری تار، و اتاقک توزیع برق، چقدر باید باشد؟ کد استاندارد مربوطه کدام است؟ متشکرم!
Reply #22016-12-06
طبق الزامات استانداردهای GB50041-2008 «مقررات طراحی اتاق‌های بویلر» و GB50016—2006 «مقررات مقابله با آتش در ساختمان‌سازی»، فاصله ترانسفورماتورهای ایستگاه‌های تغییر و توزیع برق در فضای باز تا ساختمان، برای ترانسفورماتورهای دارای رده مقاومت در برابر آتش ۱ و ۲، ۱۲.۰ متر، برای رده ۳، ۱۵ متر، و برای رده ۴، ۲۰ متر است.
Reply #32016-12-07
متشکرم! می‌خواهم بپرسم کتری‌های گازی در مقررات ساختمانی در کدام دسته قرار می‌گیرند!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.