سوال این است: برای یک مخزن بزرگ که با یک پمپ دارو را به چند نقطه (به مخازن دیگر) میفرستد، چگونه باید این پمپ کنترل شود؟ ؟ آیا میتوان اطمینان حاصل کرد که هنگام نیاز، داروهای مورد نیاز در تمام نقاط مصرف به موقع تأمین شوند؟ چندین نقطه ممکن است همزمان دارو مصرف کنند؛ مصرف دارو به صورت نامنظم و متناوب است.
در هر شاخه، یک شیر تنظیم جریان و یک شیر قطع سریع نصب میشود.
سیستم توزیع مواد در انبارهای پرخطر را طراحی کردهام؛ ۸ نوع ماده خام و ۱۶ پمپ انتقال، که یکی از آنها در حالت ذخیره است (کابینت پمپها بسیار بزرگ ساخته شده است). یک شیر خروجی پمپ، هشدار سطح مایع برای ۹ کارخانه با استفاده از فرکانسهای بالا و پایین + دکمههای کنترل دستی و خودکار.
این پمپ باید در حالت باز دائمی قرار داشته باشد؛ میتوان یک پلتفرم توزیع طراحی کرد که از طریق شیرهای تنظیمی، لولههای فرعی منتهی به هر کاربر کنترل شوند. در مورد نحوه کنترل، بستگی به نیاز کاربر دارد؛ چه تأمین مواد به صورت متناوب باشد و چه به صورت پیوسته و ثابت، هیچ مشکلی وجود ندارد.
میتوان از پمپ دیافراگمی استفاده کرد؛ برای هر تعداد نقطه تزریق، یک شاخه جداگانه تعبیه میشود و میزان تزریق در هر نقطه با استفاده از شیرهای مربوط به آن شاخه تنظیم میگردد. اما باید یک لوله بازگشتی روی لوله اصلی خروجی پمپ دیافراگمی تعبیه شود و شیری نیز روی آن قرار گیرد؛ همچنین باید در انتهای هر نقطه تزریق، یک شیر یکطرفه نصب شود تا بتوان میزان تزریق در هر نقطه را به صورت دستی تنظیم کرد
یک پمپ دارای چند خروجی است و کنترل آن تنها از طریق شیرها امکانپذیر است. اما با انتقال همزمان به چند نقطه و حفظ ثابت بودن دبی پمپ، مقدار تخصیصیافته به هر نقطه ممکن است الزامات زمانی شما را برآورده نکند. در زمینه کنترل، میتوانید سؤال خود را در بخش کنترل داشبورد مطرح کنید تا بپرسید آیا امکان اتصال پمپ به موتور آن از طریق شیرهای الکترومغناطیسی یا الکتریکی وجود دارد؛ به گونهای که هر زمان شیر باز شود، پمپ راهاندازی شود. البته این فقط تصور من است.
میتوان یک ترانسفورماتور فرکانس را اضافه کرد؛ این ترانسفورماتور با سنسور فشار موجود در پشت پمپ در ارتباط است و همواره باعث حفظ ثبات فشار میشود
پمپ باید مجهز به درونساز فرکانس باشد و هر شاخه بتواند کنترل ریختن با مقدار ثابت داشته باشد، درست مانند پمپ بنزین
در لوله خروجی پمپ، دستگاه اندازهگیری فشار نصب شده است؛ هنگامی که فشار به زیر مقدار مشخصی برسد، پمپ به طور خودکار روشن میشود و هنگامی که فشار بالاتر از آن مقدار باشد، پمپ خاموش میشود یا از صفحات محدودکننده جریان برای بازگرداندن جریان استفاده میشود. اگر جریان آب برای تأمین مصرف حداکثری دارو کافی نباشد، میتوان از مخازن ذخیرهسازی با ظرفیت بالا استفاده کرد؛ این کار باعث کاهش تعداد بارهای روشن و خاموش شدن پمپ میشود. انتخاب این روش بستگی به شرایط خاص کار دارد تا نیازهای مربوط به صرفهجویی در مصرف انرژی برآورده شود.
کنترل پر کردن با مقدار ثابت چگونه انجام میشود؟ ؟