Thread Content
آخرین ویرایش این مطلب توسط vrain در 1395/12/12 ساعت 10:15 انجام شده است.: * * اداره کل نظارت بر کیفیت، بازرسی و قرنطینه "اعلام اداره کل نظارت بر کیفیت، بازرسی و قرنطینه در مورد بازنگری کاتالوگ تجهیزات ویژه" خطوط لوله تحت فشار به تجهیزات لوله ای اطلاق می شود که برای انتقال گاز یا مایع با استفاده از فشار معین استفاده می شود. محدوده آن به عنوان لوله ای با حداکثر فشار کاری بزرگتر یا مساوی 0.1 مگاپاسکال (فشار گیج)، محیط گاز، گاز مایع، بخار یا مایع قابل اشتعال، انفجاری، سمی، خورنده، حداکثر دمای کاری بالاتر یا مساوی با نقطه جوش استاندارد و قطر اسمی یا مساوی بزرگتر از 50 میلی متر است. به جز لوله هایی با قطر اسمی کمتر از 150 میلی متر و حداکثر فشار کاری کمتر از 1.6 مگاپاسکال (فشار گیج) که گازهای غیر سمی، غیر قابل اشتعال، غیرخورنده و لوله های متعلق به بدنه تجهیزات را انتقال می دهند. . فشار خط لوله آب در گردش اکنون بیشتر از DN150 است و فشار آن 4 بارگ است. نظر شما چیست؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاسخ دهید: نباید اینطور باشد، از همه شما بابت بحث شما متشکرم. اول از همه، لوله های بزرگتر از 150 باید لوله های گاز غیر سمی، غیر قابل اشتعال و خورنده باشند، بنابراین آنها تعلق ندارند. از بحث شما متشکرم
با توجه به استانداردهایی که شما ذکر کردید، DN150 بزرگتر از 150 میلی متر است و در این محدوده نیست.
لوله های آب در گردش به هیچ وجه لوله های تحت فشار نیستند.
تعلق ندارد کلید تعریف فوق به اجزای اسناد و جمله آن بستگی دارد. بیایید آن را با جزئیات تجزیه کنیم.: 1) حداکثر فشار کاری بزرگتر یا مساوی 0.1 مگاپاسکال (فشار گیج)، محیط انتقال گاز، گاز مایع، بخار و لولههای با قطر اسمی بزرگتر یا مساوی 50 میلیمتر، لولههای تحت فشار هستند (به استثنای لولههایی با قطر اسمی کمتر از 150 میلیمتر و حداکثر فشار کاری 6 مگاپیکسل کمتر از gau-1). گازها و لوله های غیر قابل اشتعال و غیر خورنده متعلق به بدنه تجهیزات) ; 2) حداکثر فشار کاری بزرگتر یا مساوی 0.1 مگاپاسکال (فشار گیج)، محیط انتقال یک مایع قابل اشتعال، انفجاری، سمی، خورنده است، حداکثر دمای عملیاتی بزرگتر یا مساوی با نقطه جوش استاندارد است، و لوله هایی با قطر اسمی بزرگتر یا مساوی 50 میلی متر، لوله های بدنه تجهیزات هستند (به جز لوله های تحت فشار) ; مشاهده می شود که خط لوله آب در گردش مستثنی است زیرا محیط انتقال آن غیر قابل اشتعال، غیر انفجاری، غیر سمی، غیر خورنده است و حداکثر دمای کاری بالاتر از نقطه جوش استاندارد آن نیست (دمای برگشت آب در گردش عموماً از 42 درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند و دمای طراحی به طور کلی حدود 60 درجه سانتیگراد است). بنابراین مهم نیست که فشار لوله آب در گردش چقدر زیاد باشد یا قطر لوله چقدر باشد، نمی توان آن را به داخل لوله فشار کشید. این سوال ثابت می شود.
این یک خط لوله تحت فشار نیست. برای محیط های غیر سمی، غیر قابل اشتعال و غیر خورنده با DN> 150، باید گاز باشد تا یک خط لوله تحت فشار در نظر گرفته شود. آب در گردش را نمی توان یک لوله تحت فشار در نظر گرفت.
به حساب نمی آید. متوسط خط لوله فشار محدود است. (به استثنای لوله هایی با قطر اسمی کمتر از 150 میلی متر و حداکثر فشار کاری کمتر از 1.6 مگاپاسکال (فشار گیج) که گازهای غیر سمی، غیر قابل اشتعال و غیرخورنده و لوله های متعلق به بدنه تجهیزات را انتقال می دهند. ) مورد خاصی است که برای رسانه های گازی پیشنهاد شده است
حداکثر دمای کارکرد آب در گردش بدون احتساب لوله های تحت فشار کمتر از نقطه جوش آب است