نرخ جریان مبدل حرارتی 300 طراحی شده است، اما دبی واقعی 280 است. تفاوت زیادی وجود ندارد، اما اثر خنک کننده بسیار ضعیف است. دلیلش چیست؟

2016-12-08View Original

Thread Content

مبدل حرارتی به تازگی بررسی شده و به مدت یک ماه مورد استفاده قرار گرفته است، اما اثر خنک کنندگی آن بسیار ضعیف است. حجم آب پس از پایش جریان 280 است. حجم آب کاهش نیافته است، اما اثر خنک کننده بسیار ضعیف است. مبدل حرارتی آب گردشی 4 لوله ای
Reply #22016-12-09
آیا گردش آب کثیف یا مسدود شده است؟
Reply #32016-12-13
دمای آب برگشتی بالایی را اندازه بگیرید، COD آب برگشتی را اندازه بگیرید و به سمت پوسته نیز نگاهی بیندازید.
Reply #42016-12-17
من تجهیزات جذب مقیاس فیزیکی را می سازم که می تواند مشکل تبادل حرارتی آب در گردش را حل کند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.