دستگاه اندازه‌گیری فشار تفاضلی دو فلانجه رومون در محل، مقدار ۴۸۵٪ بیشتر از محدوده را نشان می‌دهد

2016-12-09View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط haoliu8733 در تاریخ ۲۰۱۶-۱۲-۹ ساعت ۲۱:۵۸ ویرایش شد. دستگاه اندازه‌گیری فشار تک‌فلانچه رومون، مقدار فشار را ۴۸۵٪ بیشتر از حد مجاز نشان می‌دهد؛ روی صفحه نمایش دستگاه، دمای محیط -۴۰ درجه ذکر شده است. آیا این مقدار به معنای دمای روغن سیلیکونی نیست؟ اندازه‌گیری سطح مایع در جداکننده سه‌فاز؛ مواد مورد استفاده شامل گاز طبیعی، آب و هیدروکربن‌های سنگین است. لایه پایینی این مواد، آب است و لایه میانی، هیدروکربن‌های سنگین؛ این دستگاه برای اندازه‌گیری سطح مایع هیدروکربن‌های سنگین به کار می‌رود. دمای کاری مخزن: -۱۵ درجه. آیا ممکن است جعبه غشایی یخ زده باشد؟ باز هم مسدود شده؟ چگونه می‌توان تشخیص داد که مشکل از جعبه فلنجی است یا از مویرگ یا صفحه نمایش؟ لطفاً کسانی که تجربه دارند، راهنمایی کنند.
Reply #22016-12-10
بهتر است به دستورالعمل‌ها نگاه کنید، می‌توان آن‌ها را در اینترنت پیدا کرد
Reply #32016-12-10
۴۰، دمای محیطی بدنه‌ی ترانسمیتر است؛ روغن سیلیکونی نمی‌تواند به چنین دمای پایینی برسد. برای دمای منفی ۱۵، باید از صفحات عایق‌بندی برای لوله‌های مویرگی استفاده کرد؛ همچنین بخش فلنج نیز نیاز به عایق‌بندی دارد، در غیر این صورت اندازه‌گیری‌ها دچار مشکل خواهند شد
Reply #42016-12-16
به نظر می‌رسد فلنج دوگانه برای اندازه‌گیری این نوع کارها خیلی دقیق نیست..........
Reply #52016-12-16
خیلی ساده است. دلیل آن این است که در سمت آب یخ تشکیل می‌شود و انبساط یخ، محفظه فیلم را فشار می‌دهد که منجر به افزایش فشار می‌گردد. فقط کافی است با بخار، سوراخ اندازه‌گیری فشار را پاک کنید. یا اینکه بهتر است پس از بسته شدن شیر ریشه، آن را باز کرده و تمیز کرد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.