کارشناسان محترم تجهیزات فعلی تولید اسید سولفوریک برای احتراق نیاز به معرفی گوگرد مایع به کوره دارند و در تجهیزات نیاز به نصب مخزن گوگرد مایع می باشد. من نمی دانم که آیا این گوگرد مایع H2S را رسوب می دهد، که بر تقسیم مناطق خطر انفجار به عنوان منبع انتشار گازهای انفجاری تأثیر می گذارد. آنلاین منتظرم فوری لطفا راهنماییم کنید
همانطور که پوستر نگران است، گوگرد مایع حاوی مقدار مشخصی سولفید هیدروژن در طول فرآیند تولید است (به عنوان مثال، گوگرد مایع تولید شده توسط شرکت های پتروشیمی معمولاً حاوی بیش از 200 پی پی ام سولفید هیدروژن است)، بنابراین درجه خاصی از خطر وجود دارد. گزارش هایی در ادبیات وجود دارد که انفجارهای ناگهانی در کشتی های گوگرد مایع خارج از کشور به دلیل غلظت بالای سولفید هیدروژن در آنها رخ داده است. بنابراین، محصولات گوگرد مایع معمولاً قبل از خروج از کارخانه نیاز به گاز زدایی دارند، یعنی میزان سولفید هیدروژن را به کمتر از 10 ppm کاهش می دهند.
خب جواب شما درسته گوگرد تنها پس از گاز زدایی می تواند به یک محصول واجد شرایط تبدیل شود. من می خواهم بپرسم که آیا زمانی که گوگرد مایع گاز زدایی شده در یک واحد تولید اسید سولفوریک استفاده می شود، خطر انفجار باید در نظر گرفته شود؟ آنلاین صبر کنید
تا زمانی که گوگرد مایع گاز زدایی شده و سولفید هیدروژن زیر 10 پی پی ام کنترل شوند، هیچ خطری وجود ندارد.
آیا H2S فراری نیست؟ آیا نیازی به نگرانی در مورد نشت و تجمع H2S نیست؟ از پاسخ شما بسیار سپاسگزارم.
میخواستم بپرسم آیا کارگاه قالب گیری و دانه بندی گوگرد محافظ در برابر انفجار در نظر گرفته می شود؟
در این مورد، ملاحظات طراحی و ملاحظات تولید متفاوت است. غلظت سولفید هیدروژن در تولید واقعی نادیده گرفته می شود، اما به این معنی نیست که نیازی به در نظر گرفتن آن در طراحی نیست. توصیه می شود مشخصات مربوطه را بررسی کنید.
خوب، قطعاً باید در هنگام طراحی با دقت بیشتری فکر کنید. ایمنی پرسنل و تجهیزات بسیار مهم است. علاوه بر این، من مقررات را بررسی کردم و متوجه شدم که GB50058 تصریح می کند که اگر گازهای قابل اشتعال از 10٪ از حد انفجار پایین تجاوز نکنند، نیازی به در نظر گرفتن تقسیم بندی مناطق خطر انفجار نیست. با این حال، هیچ کس نمی داند مخزن گوگرد مایع که گوگرد مایع نهایی را ذخیره می کند، پس از نشت به چه غلظتی می تواند برسد. نمی دانم آیا این نگرانی بیش از حد است؟
بله، در این شرایط غلظت، نیازی به در نظر گرفتن مسائل ضد انفجار در هنگام قالب گیری و دانه بندی نیست. در واقع در اکثر موارد رسیدن به شرایط گاز زدایی 10ppm مشکل است و در قالب گیری و دانه بندی مشکلی وجود ندارد.
درک من: طراحی با ریسک ترین سناریوها در ذهن. به عنوان مثال، اگر خرابی گاززدایی در بالادست وجود داشته باشد، غلظت گوگرد مایع در مخزن گوگرد مایع بسیار بالا خواهد بود.