در حالتی که کلید نزدیکی TOPWORX ۲۴ ولتی وصل نیست، ولتاژ ۱۰ ولت نشان داده می‌شود؛ این امر باعث می‌شود PLC فکر کند که سیستم وصل است. مشکل چیست؟

2016-12-12View Original

Thread Content

همان‌طور که در عنوان آمده، از کسانی که متخصص هستند خواهش می‌کنم کمک کنند؛ منتظر پاسخ آنلاین هست
Reply #22016-12-12
پس باید بررسی کنید که پارامترهای فنی این سوئیچ نزدیکی چیست و ولتاژ مورد نیاز برای فعال شدن سوئیچ نزدیکی چقدر است
Reply #32016-12-12
در تنظیمات محلی، همه چیز عادی است؛ ولتاژ ۰ ولت وجود دارد، اما ولتاژ ۲۴ ولت وجود ندارد. فقط یک مشکل وجود دارد؛ نمی‌دانم از کجا برای حل آن شروع کنم
Reply #42016-12-12
اگر به سوئیچ‌های نزدیکی خوب دیگر مراجعه کنید، احتمالاً مشکل از همین یکی است؛ آن را عوض کرده و امتحان کنید، یا یک سوئیچ نزدیکی خوب از محل را روی آن نصب کرده و امتحان کنید
Reply #52016-12-12
آیا جایی وصل نشده است؟ یا مقاومتی در مسیر وجود دارد که ولتاژ را تقسیم می‌کند
Reply #62016-12-13
معمولاً، DI در PLC‌ها فقط می‌تواند به کلیدهای مکانیکی متصل شود و نمی‌تواند به کلیدهای نزدیکی متصل گردد. بنابراین، شما نیاز به نصب یک ماژول تبدیل از نوع سپر ایمنی DI دارید تا سیگنال‌های کلیدهای نزدیکی را به سیگنال‌های کلیدهای مکانیکی تبدیل کند
Reply #72016-12-15
یاد گرفتم، ممنون برای بحث:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.