  ۷ مشکل رایج در کنترلر‌های متر جریان الکترومغناطیسی و روش‌های رفع آن‌ها به طور خلاصه در زیر فهرست شده‌اند:
① فشار هوا در حد نرمال است، اما هوا به طور مداوم از سوراخ تخلیه فشار D یا D در کنترلر نشت می‌کند. صفحه دریچه به خوبی با دریچه تخلیه هوا تماس پیدا نکرده و فاصله‌ای ایجاد می‌شود که منجر به نشت هوا می‌گردد؛ همچنین فنر صفحه دریچه آسیب دیده یا عملکرد خود را از دست داده و قادر به فشار دادن صفحه دریچه نیست. وضعیت ضدلرزش شیر و سیل‌بندی شیر تخلیه هوا را بررسی کنید؛ در صورت آسیب، قطعات جدیدی جایگزین کنید؛ فنر ضدلرزش نیز باید تعویض شود.   ②پس از توقف پمپاژ توسط پمپ هوا، سوراخ‌های تخلیه D یا C هوا را خارج نمی‌کنند، اما فشار هوا به سرعت کاهش می‌یابد. شیر بازگشتی ورودی به دلیل پیری، آسیب دیدن یا عدم اتصال مناسب، باعث نشت هوا می‌شود؛ همچنین فنر شیر بازگشتی ورودی نیز در اثر آسیب دیدن، کارایی خود را از دست می‌دهد. والوی بازگشتی ورودی هوا و سیل‌کنندگی آن را بررسی کنید؛ در صورت آسیب، قطعه جدیدی جایگزین کنید؛ فنر والوی بازگشتی ورودی هوا را نیز تعویض کنید.   ③هنگام تخلیه هوا، فشار هوا بالاتر از ۰.۷۰ Mpa است؛ پیچ تنظیمی بیش از حد سفت شده، میزان فشرده‌شدن فنر غشای گوش نیز بیش از حد است و فشار تخلیه هوا از طریق دریچه نیز بسیار بالاست. متر جریان الکترومغناطیسی پیچ تنظیم را کمی بیرون می‌کشد تا میزان فشرده شدن فنر غشای گوش کاهش یابد.   ④فشار هوا بالاتر از ۰.۷۰ Mpa است و در حال افزایش است، اما هوا از سوراخ‌های تخلیه D یا C خارج نمی‌شود؛ فنر غشای گوش گیر کرده است؛ سوراخ‌های مربوط به شیر تخلیه مسدود شده‌اند؛ فنر شیر بازدارنده تخلیه گیر کرده است؛ میله شیر نیز گیر کرده است. تعویض فنر غشای گوش؛ باز کردن سوراخ‌های موجود روی دریچه تخلیه هوا؛ تعویض فنر دریچه بازدارنده تخلیه هوا؛ تراشیدن یا تعویض میله دریچه.   ⑤هوا از بین پوسته‌های بالا و پایین نشت می‌کند؛ پس از مالیدن محلول جوش شوینده، حباب‌هایی تشکیل می‌شود. قطعات ریخته‌گری بدنه‌های بالا و پایین دارای نقص هستند؛ حلقه‌های ضدنشت بین بدنه‌های بالا و پایین آسیب دیده‌اند یا پیچ‌های محکم‌کننده شل شده‌اند؛ غشای دریچه فرسوده شده و باعث نشت هوا از محل پیچ‌های تنظیمی می‌شود. سطح بدنه را تمیز کرده، نقص‌ها را با ماده ترمیم فلزی برطرف کنید؛ حلقه‌های ضدنشت یا پیچ‌ها را تعویض کنید؛ صفحات دریچه را نیز تعویض نمایید.   ⑥فشار هوا کمتر از ۰.۶۵ Mpa است و به طور مداوم در حال کاهش است، اما گاز همچنان از سوراخ تخلیه D کنترل‌کننده فشار خارج می‌شود. صمام‌های غشایی، فنرهای مربوط به غشاها یا صمام‌های تخلیه آسیب دیده و عملکرد آن‌ها مختل شده است؛ سوراخ تخلیه C مسدود شده است؛ صمام بازگشت تخلیه نیز دچار نشت هوا شده است؛ فنر صمام بازگشت تخلیه از بین رفته و دیگر کار نمی‌کند؛ کیسه‌های چرمی نیز به دلیل پیری، دچار نشت هوا شده‌اند. وضعیت ضدنشتی دریچه‌ها، فنرهای مربوط به آن‌ها یا دریچه‌های تخلیه هوا را بررسی کنید؛ در صورت آسیب، قطعات جدیدی جایگزین کنید تا سوراخ‌های تخلیه هوا باز شوند؛ دریچه‌های بازگشتی تخلیه هوا را نیز تعویض کنید؛ فنرهای مربوط به این دریچه‌ها را نیز عوض کنید؛ همچنین، کیسه‌های چرمی مربوطه را نیز تعویض کنید.   ⑦هنگام تخلیه هوا، فشار هوا کمتر از ۰.۶۵ Mpa است؛ پیچ تنظیمی بیش از حد شل است، فشار تخلیه هوا در دریچه کم است و دریچه تخلیه هوا به دلیل پیری دچار نشت می‌شود. متر جریان الکترومغناطیسی، پیچ تنظیم را کمی فشار دهید؛ شیر تخلیه هوا را تعویض کنید.   اگر کسی سؤال یا پیشنهاد دیگری دارد، خوش آمدید تا در بحث شرکت کند؛ منتظر راهنمایی‌های شما هستم.
Reply #22016-12-15
می‌شود یک تصویر واقعی بفرستید؟ آیا این واضح‌تر نیست؟ ممنون برای اشتراک‌گذاری
Reply #32016-12-16
یاد می‌گیرم، ممنون برای اشتراک‌گذاری: handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.