Thread Content
توضیح مشکل: دما به طور ناگهانی از حدود ۴۵۰ درجه سانتیگراد به حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد تغییر کرده و سپس بلافاصله دوباره به ۴۵۰ درجه سانتیگراد بازمیگردد؛ این تغییرات ناگهانی مستقیماً منجر به توقف دستگاه میشود. این مدار، از محل عملیات تا اتاق کنترل، به ترتیب شامل: جفت حرارتی نوع K، سنسور دما، گیت ایمنی و قطعه کارتی است. وضعیت پردازش: تمام ترمینالهای مسیر کامل محکم شدهاند و در طول این فرآیند، هیچ اتصال ضعیف قابل توجهی یافت نشد. حتی اگر سیمهای جفت حرارتی جدا شوند، مقدار اندازهگیریشده دما ۰ میلیولت خواهد بود و دما نمیتواند افزایش یابد؛ بلکه باید کاهش یابد. بنابراین، حتی در صورت اتصال ناقص، این موضوع باعث فعال شدن سیستم هشدار و توقف عملکرد دستگاه نخواهد شد. همچنین، اگر مدار سیگنال ۴-۲۰ میلیآمپر بین ترموستات و گیت ایمنی به طور ناگهانی باز شود، مشخص نیست که گیت ایمنی P+F چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا باید یک سیگنال قوی ارسال شود تا کارت مربوطه باعث فعال شدن سیستم ایمنی شود؟ یا دلایل دیگری نیز وجود دارد، لطفاً تحلیل کنید.
۱. اگر ورودی گیت ایمنی P+F باز باشد، آنگاه گیت ایمنی چه سیگنالی را به کارت ارسال میکند؟ ۲. اگر مدار بین سیستم ایمنی و قطعه کارتی باز شود، سیستم SIS هانیول چگونه واکنش نشان میدهد؟ آیا مستقیماً آن نقطه را به عنوان خطای بالا گزارش میکند؟ ؟ ؟
در سیستم کنترل خودکار، باید تنظیماتی انجام شده باشد که در صورت قطع ارتباط، خاموشی خودکار رخ دهد (بر اساس تجربه شخصی)؛ پیشنهاد میشود حتماً جدول مربوطه را بررسی کنید!
فکر میکنم در DCS، سیگنال دما ندارد و مقدار حداکثری تعیین شده که بعد از آن دستگاه متوقف میشود
۱. نمیدانم در محل شما چه سیستم ایمنیای وجود دارد؛ اگر از نوع MTL باشد، میتواند ورودی را در حالت باز تنظیم کرده و خروجی را به حداکثر یا حداقل برساند. ۲. در نرمافزار پیکربندی SM، میتوان در ویژگیهای نقطه AI، واکنش خرابی را تنظیم کرد
۱. اگر مطمئن شدید که قطعات مشکلی ندارند، سیمها را بررسی کنید. ببینید آیا در اطراف پمپهای بزرگ یا چیزهایی از این دست وجود دارد که در آن زمان روشن شوند. ۲. در صورت وجود قابلیت پیکربندی فعال، یک تأخیر نیم ثانیهای بعد از سیگنال اضافه کنید (میزان دقیق تأخیر را بسته به شرایط واقعی خود تعیین کنید) تا نقش فیلتر کردن را ایفا کند. ۳. امروزه تقریباً تمام سیستمها دارای حفاظت در برابر قطع ارتباط هستند؛ یا در صورت بروز خرابی سیگنال، خروجی سیستم در یک مقدار طبیعی ثابت میماند و همزمان هشدار داده میشود. ببینید آیا این قابلیت نیز فعال شده است یا خیر. ۴. حصار ایمنی P+F را به دقت بررسی کنید. من با موقعیتی روبرو شدهام که خروجی گیت ایمنی P+F میتوانست به تدریج از صفر به ۱۰۰ برسد؛ همچنین مدت زیادی طول کشید تا متوجه شوم مشکل از خود گیت ایمنی است. نظر شخصی است و صرفاً برای مرجع قرار گرفتن.
ما سیستم کانجیسون هستیم؛ ورودی آن مقاومت حرارتی است. دمای P+F تغییر میکند و پس از رسیدن به حداکثر، دوباره به حالت عادی برمیگردد. فقط یک عدد وجود دارد؛ در نهایت یک مدل دیگر از P+F برای اندازهگیری دما استفاده شد