نوسان در نشانگر سطح مایع با فلنج تکی

2016-12-19View Original

Thread Content

مخزن تحت فشار معمولی، با دهانه‌ای در بالا (که معمولاً دارای درپوش است اما ضدنفوذ نیست)، بنابراین از سطح‌سنج یک‌فلنجه‌ای استفاده می‌شود. ماده موجود در مخزن، محلول آبی سورفکتانت است؛ به دلیل وجود همزن، به راحتی حباب تولید می‌کند. مشکل اینجاست که وقتی مخزن سطح مشخصی از مایع را نشان می‌دهد، همزن را متوقف کرده (وارد کردن یا خروج دادن مایع را متوقف می‌کنیم) و برای مدتی آن را در حالت سکون قرار می‌دهیم؛ در این صورت سطح مایع کاهش می‌یابد و حدود ۲۰ سانتی‌متر یا بیشتر پایین می‌آید. تفسیر من این است که پس از متوقف کردن همزن، مقدار مواد در مخزن دیگر تغییر نمی‌کند؛ حتی در صورت وجود کف، فشاری که به سنج سطح با درپوش تکی منتقل می‌شود نباید تغییر کند، یعنی نشانگر سطح نیز نباید تغییر کند. اما، پس از مدتی استراحت، سطح مایع واقعاً کاهش می‌یابد. چگونه درک کنیم؟
Reply #22016-12-19
هنگام کارکرد مخلوط‌کن، گردابی در وسط ایجاد می‌شود؛ در این حالت، سطح مایع در اطراف بالاتر از سطح مایع در مرکز خواهد بود. به محض توقف مخلوط‌کن، سطح مایع اندازه‌گیری‌شده، همان سطح واقعی خواهد بود (یعنی سطح مایع در وسط و اطراف یکسان خواهد بود)
Reply #32016-12-19
پس از توقف موتور، گرداب فوراً متوقف نمی‌شود و مدتی طول می‌کشد تا متوقف شود
Reply #42016-12-19
یاد بگیرید*. . . . . :دست دادن
Reply #52016-12-20
EJA210A-DMSH2D5A-97DN/NF1، این مدل ترانسمیتر است و سازنده آن شرکت «چوانی هنگهه» می‌باشد. محدوده واقعی حدود ۳۰ کیلوپاسکال تنظیم شده است، محدوده استاندارد را پیدا نکردم
Reply #62016-12-20
به سختی می‌توان یک موج را توضیح داد؛ معمولاً باید حدود ۲۰ دقیقه ثابت بماند، که زمان نسبتاً طولانی‌ای است
Reply #72016-12-20
من هم این نوع اختلال را در نظر گرفته‌ام؛ به نظرم زمانی که سطح مایع به حالت پایدار می‌رسد، کمی طولانی است، حدود ۲۰ دقیقه

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.