هنگام تولید با بار کم در دستگاه‌های کاتالیزوری، چه تنظیمات بهینه‌سازی‌کننده‌ای باید انجام شود؟ در تولید با بار کم، باید به چه مسائلی توجه کرد؟
Reply #22016-12-26
در زمان تولید با بار کم، به دلیل کاهش مواد ورودی و فاز گازی، پمپ فشار باید سرعت چرخش خود را به‌طور مناسب کاهش دهد تا جریان گاز معکوس افزایش یابد و فشار واکنش کنترل شود. با توجه به حجم کم مواد پردازش‌شده، مقدار کک تولیدی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین دستگاه‌های گرمای‌گیری ریجنراتور نیز باید به‌طور مناسب کمتر فعال شوند تا دمای بستر ریجنراتور حفظ گردد. همچنین، دمای واکنش باید به صورت دستی کنترل شود و میزان هوای ورودی به ریجنراتور نیز باید به‌طور مناسب کاهش یابد. به دلیل کاهش مقدار ورودی، تنظیمات لازم بر روی فرآیندهای بازگشت انجام شده تا تعادل بین فاز گازی و مایعی حفظ گردد؛ همچنین مقدار خروجی محصولات نیز به طور مناسب کاهش یافته، عملیات‌ها تنظیم شده و پایداری نسبی سطح مایع در برج‌ها و مخازن کنترل می‌گردد.
Reply #32016-12-26
این سؤال شما بسیار گسترده است و نیاز به تنظیمات زیادی دارد. همان‌طور که در بالا به کنترل سرعت توربین و حرکت معکوس اشاره شد، این موضوع باید مهم‌ترین نکته باشد. البته موارد دیگری نیز وجود دارد که نیاز به تنظیم دارند. برای حل این مشکلات باید از جنبه‌هایی مانند ایمنی، محیط زیست، کیفیت و بازدهی (مصرف انرژی) شروع کرد. افرادی که چند سال به عنوان کارگر یا مدیر کارخانه فعالیت کرده‌اند، برای تنظیمات مربوط به کارکرد در بار پایین مشکلی نخواهند داشت؛ همچنین لازم است تنظیمات را بر اساس شرایط واقعی تجهیزات خود انجام دهند.
Reply #42016-12-28
آیا امکان کاهش کمی فشار سیستم ضد-بازگشت وجود دارد؟
Reply #52016-12-28
میزان فرآوری کاهش یافت، در نتیجه میزان جریان هوای اصلی نیز کاهش یافت و فشار ریجنراتور نیز کمتر شد. برای حفظ تفاوت فشار بین این دو دستگاه، فشار سکونت‌دهنده نیز باید به همان تناسب کاهش یابد
Reply #62016-12-29
دیدگاه شما صحیح نیست؛ کاهش میزان فرآوری، منجر به کاهش مقدار هوای ورودی می‌شود و این درست است. اما منطق کنترل فشار بازیابی، از طریق تنظیم شیرهای بالبالی ورودی دستگاه و همچنین کنترل لایه‌ای شیرهای پیستونی دوکاره انجام می‌شود. می‌توان بسته‌بندی شیرهای بالبالی را بست تا توان موتور افزایش یابد و عملکرد پایدار پمپ هوای اصلی تضمین شود. فشار واکنشی را می‌توان با کاهش سرعت چرخش و بهبود کنترل حرکات ناخواسته، تنظیم کرد؛ همچنین تفاوت فشار بین این دو دستگاه باید در محدوده طراحی‌شده باقی بماند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.