از همگی کمک می‌خواهم، PLC سیمنز S400، کانال‌های دیجیتال آن خراب شده‌اند، چطور می‌توان کانال‌ها را تعویض کرد؟ چگونه پیکربندی کنم، چه تغییراتی لازم است؟

2016-12-25View Original

Thread Content

PLC مدل S400 از سیمنس، نسخه نرم‌افزار STEP7 آن V5.5 و نسخه WINCC آن V7.0 است. کانال‌های دیجیتال آن خراب شده‌اند؛ چگونه می‌توان این کانال‌ها را تعویض کرد؟ چگونه باید آن‌ها را پیکربندی کرد؟ آیا نیاز به تغییر در برنامه وجود دارد؟ چه تغییراتی لازم است؟ علاوه بر این، اگر وقت داشتید، می‌خواستم بپرسم که در صورت خراب شدن کانال آنالوگ، چگونه می‌توان کانال را تعویض کرد.
Reply #22016-12-26
پیکربندی سخت‌افزاری را به کانال ماژول مناسب تغییر دهید، سپس در منطق کنترلی موجود، منطقی که به آدرس قدیمی اشاره داشت را با منطقی که به آدرس پیکربندی سخت‌افزاری جدید اشاره دارد، جایگزین کنید و در نهایت آن را بارگذاری کنید.
Reply #32016-12-26
اگر کانال آسیب دید، یک کانال جایگزین را وصل کنید و در پیکربندی، شماره بیت را تغییر دهید. کانال‌های داده‌های آنالوگ نیز همین‌طور هستند. اگر چندین کانال یک ماژول خراب شود، ماژول را تعویض کنید؛ نیازی به تغییر در پیکربندی نیست.
Reply #42016-12-26
ساده‌ترین راه، جایگزینی کل ماژول DI است؛ در این صورت نیازی به تغییر چیز دیگری نیست. اما اگر فقط کابل‌کشی را تغییر داده و سیگنال را به کانال دیگری منتقل کنیم، باید بررسی کنیم که در برنامه‌های موجود (از جمله PLC و WinCC)، کجاها از این نقطه I استفاده شده است! گاهی اوقات، اگر هنگام برنامه‌نویسی PLC، مقدار نقطه I را ابتدا در Db تعیین کنید، تغییر آن بسیار آسان‌تر خواهد بود
Reply #52016-12-28
اگر هیچ دانش پایه‌ای درباره PLC ندارید، ساده‌ترین راه این است که مستقیماً ماژول مشابه را تعویض کنید. برنامه را ویرایش کنید، وارد Step7 شوید، گزینه «ارجاع متقابل» را انتخاب کنید، نقطه‌ی i که می‌خواهید آن را تغییر دهید را پیدا کنید، تمام بخش‌های مربوط به آن را به کانال جدیدی که تغییر داده‌اید، تغییر دهید، و در نهایت آن را دانلود کنید
Reply #62016-12-30
هنگام تغییر کانال و پایین آوردن قسمت پایینی، باید از مشکل توقف خودکار هنگام حرکت جلوگیری کرد؛ اگر فقط نمایش وضعیت باشد، مشکلی پیش نمی‌آید
Reply #72017-01-04
سادگی و راحتی در آن این است که می‌توان مستقیماً ماژول را تعویض کرد؛ برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، می‌توان کانال را عوض کرد، اما نیاز به دانش فنی مشخصی وجود دارد
Reply #82017-01-07
برای این کار باید ببینید آیا محل مشخصی در نظر گرفته شده است یا خیر؛ اگر محل مشخصی وجود داشت، می‌توانید از آن استفاده کنید. سپس مقادیر را در STEP7 تغییر داده و فایل را دوباره دانلود کنید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.