Thread Content
آخرین بار توسط «ییدینگ» در تاریخ ۶-۱۲-۲۰۰۹ ساعت ۲۳:۰۹ این پست ویرایش شد. بر روی لولههایی که محیط کاری آنها آب است، یک سیستم اندازهگیری جریان مبتنی بر تفاوت فشار نصب شده است؛ ترانسمیتر تفاوت فشار نیز پس از بررسی صحیح نصب شده است. پس از راهاندازی دستگاه، مشخص شد که مقدار جریان نشان داده شده کمتر از حد واقعی است؛ پس از بررسی، مشخص شد که هیچ مشکلی در فرآیند تولید یا طراحی صفحات سوراخدار وجود ندارد. لطفاً دلایل کم بودن مقدار جریان و روشهای رفع آن را تحلیل کنید اعلام پاسخ: ۱. جهت صفحه سوراخدار به اشتباه بوده است؛ در این حالت، فاصله محل اندازهگیری فشار تا صفحه سوراخدار، نسبت به نصب صحیح، بیشتر میشود. این امر باعث افزایش مقدار فشار در پشت صفحه سوراخدار و کاهش تفاوت فشار میگردد؛ بنابراین نیاز به نصب مجدد آن وجود دارد. ۲. وجود گاز در لولههای با فشار مثبت، یا اینکه بالاترین نقطه لولههای با فشار منفی بالاتر از لولههای با فشار مثبت باشد، باعث ایجاد خطای فشار استاتیکی اضافی شده و منجر به کاهش مقدار نمایش داده شده میگردد. ۳. گاز موجود در محفظه فشار مثبت ترانسمیتر فشار تفاضلی به طور کامل خالی نشده است؛ برای حل این مشکل، میتوان سوراخ تخلیه موجود در سمت محفظه فشار مثبت را باز کرد، پس از دیدن خروج مایع، دوباره آن را محکم بست. ۴. شیر مسیر اضافی در مجموعه سهشیری به خوبی بسته نشده یا دارای نشت داخلی است؛ لازم است کاملاً بسته شود یا تعویض گردد. ۵. نشت لوله خروجی اندازهگیری (مربوط به اندازهگیریهای پنوماتیکی)
ابتدا محدوده خرابی را تعیین کنید: ۱. هم نشانگرهای DCS و هم نشانگرهای موجود در محل، مقادیر پایینی دارند; ۲. نشانگرهای روی دستگاه در حالت عادی هستند، اما نشانگر DCS پایین است. در صورتی که مورد ۱ باشد، دلایل زیر وجود دارد: الف، لوله انتقال فشار در سمت فشار مثبت به دلیل رسوبات جوشکاری یا کثیفیها مسدود شده و منجر به کاهش فشار در محفظه فشار مثبت میشود. راهحل: باز کردن لولهها. ب. در سمت فشار مثبت، نشت آب وجود دارد و شیر تعادل نیز دچار نشت داخلی است؛ راهحل: ترمیم نقاط نشت و بستن کامل شیر تعادل. ج. به دلیل نصب نادرست، محل ورودی فشار در صفحه سوراخدار در ارتفاع پایینتری قرار دارد، یا سمت فشار مثبت در محفظه فیلم ترانسمیتر فشار تفاضلی در ارتفاع بالاتری است؛ راهحل: تنظیم مجدد. د. هم ترانسمیتر فشار تفاضلی و هم DCS، سیگنال فشار تفاضلی را مورد عملیات ریشهگیری قرار ندادهاند. راهحل: یکی از فرستنده و DCS، مقدار فرق فشار را ریشهگیری میکند. هـ. به دلیل توزیع ولتاژ در کارتهای DCS، ولتاژ +24V بیش از حد پایین است که منجر به کاهش سیگنال میشود. راهحل: جایگزینی گیت ایمنی DCS (یا سوئیچ محافظت در برابر پالسها) تا منبع تغذیه به حالت عادی برگردد. در صورتی که مورد دوم باشد، ممکن است نسبت سیگنال خروجی ترانسمیتر و سیگنال فشار تفاضلی مناسب نباشد؛ راهحل: تعویض برد خروجی یا تعویض ترانسمیتر. ب. مشکلات در سیستمهای ایمنی و محافظت در برابر پالسهای الکتریکی موجود در کابینت کنترل DCS، باعث کاهش جریان سیگنال میشود. راهحل: روش کوتاهسیمی؛ گام به گام بررسی و تعویض کردن. ج. نه سیگنال خروجی ترانسمیتر و نه DCS، ریشه سیگنال را محاسبه نمیکنند. راهحل: کافی است ریشه هر یک از مراحل را بگیریم.
لولههای فشارسنجی مثبت دچار انسداد یا نشت شدهاند، یا هم لولههای فشارسنجی مثبت و هم منفی دچار انسداد شدهاند. (انسداد را برطرف کرده، لولهها را باز کنید یا نقاط نشتی را تعمیر و اتصالات را محکم کنید.); شیر اندازهگیری فشار به طور کامل باز نشده است، شیر مسیر انحرافی باز است، (شیر اندازهگیری فشار باید به طور کامل باز شود) شیر تعادلی مجهز به سه شیر، به خوبی بسته نشده و دچار نشت است، (مشکل نشت شیر تعادلی را برطرف کنید) ; در لولههای اندازهگیری فشار، چگالی محیط (مایع) تغییر میکند، یا به دلیل نصب نامناسب، لولههای دستگاههای اندازهگیری حاوی گاز میشوند (باید گاز موجود در لولهها خارج شده و لولهها دوباره به شکل مناسب نصب گردند) ; دامنه آن با شمارنده ثانویه یا DCS مطابقت ندارد (تغییر دامنه شمارنده ثانویه یا DCS) ; در ترانسمیترهای فشار تفاضلی یا در سیستم DCS، عملیات ریشهگیری تنظیم نشده است؛ (ترانسمیترهای هوشمند خودشان عملیات ریشهگیری را انجام میدهند، ترانسمیترهای معمولی میتوانند به یک دستگاه ریشهگیری متصل شوند، یا سیستم DCS میتواند این کار را انجام دهد؛ اما کافی است که حداقل یکی از این دستگاهها وجود داشته باشد، اجازه ندارد هر دو عملیات ریشهگیری را انجام دهند.) اینها نظرات شخصی من هستند و صرفاً برای اطلاع است. ما از یکدیگر یاد میگیریم*.
دلایل تحلیل به شرح زیر است: ۱. احتمال انسداد لوله هدایت فشار در سمت فشار مثبت وجود دارد; ۲. نقطه نشتی در سمت فشار مثبت وجود دارد که منجر به کاهش فشار در آن سمت میشود ; ۳. نشت داخلی شیر تعادل ; ۴. هوا در محفظه فشار مثبت ترانسمیتر فشار تفاضلی یا در لوله هدایت فشار سمت مثبت وجود دارد. روشهای مقابله: ۱. برای مشکلات شماره ۱ و ۴، میتوان از روش تخلیه فاضلاب برای حل آنها استفاده کرد. یعنی ابتدا شیر تعادل را باز کنید، سپس شیر سمت فشار منفی را ببندید، بعد شیر تخلیه محفظه فشار مثبت را باز کنید تا مواد یا هوا خارج شود؛ این کار را تا زمانی ادامه دهید که تخلیه به درستی انجام شود ; ۲. رفع مشکل شماره ۲ نسبتاً ساده است؛ نقطه نشت را پیدا کرده، آن را جوش داده یا محکم کرده تا کاملاً برطرف شود ; ۳. برای مشکل شماره ۳، میتوان مستقیماً شیر تعادل را تعویض کرد ; تخمین زده میشود که احتمال نشت درونی شیر تعادل کم باشد.
۱) ترانسمیتر دارای انحراف نقطه صفر است، ترانسمیتر را تعویض کنید; ۲) صفحه سوراخدار به درستی نصب نشده است، لطفاً آن را در جهت صحیح نصب کنید ; ۳) نشت در شیر تعادل؛ تعویض مجموعه سهشیری ; ۴) نشت در شیر فشار مثبت، تعویض سهمجموعه شیر ; ۵) نشت در لوله فشار مثبت، رفع نقطه نشت ; ۶) وجود گازسازی در لوله فشار مثبت؛ رفع پدیده گازسازی ; ۷) عملیات ریشهگیری انجام نشده است؛ ریشهگیری در ترانسمیتر یا DCS تنظیم شود ; ۸) نقطه صفر گیت ایمنی پایین است؛ گیت ایمنی را تنظیم کنید یا آن را تعویض نمایید.
بررسی از نظر نصب: آیا فشار ساکن وجود دارد؟ آیا لولههای انتقال فشار مثبت و منفی به درستی متصل شدهاند؟ از نظر عملکرد: اتاق فشار منفی در حال نشت است، آیا راهحلی ارائه شده است؟
دلایل احتمالی: ۱. وجود حبابها یا آلودگی در لوله اندازهگیری فشار; ۲. در سمت فشار مثبت، نقاط نشت وجود دارد ; ۲. عدم تطابق جهت کالیبراسیون و جهت نصب ترانسمیتر، منجر به تغییر نقطه صفر اولیه پس از نصب مجدد میشود ; راهحل: ۱. حذف ناخالصیها از طریق تخلیه مداوم فاضلاب ; ۲. رفع نقاط نشت در بخشهای محکمشونده ; ۳. شیرهای فشار مثبت و منفی را ببندید، شیر تعادل را باز کنید تا فشار در اتاقهای مثبت و منفی تعادل یابد، سپس نقطه صفر را دوباره تنظیم کنید.
از جنبههای زیر در نظر بگیرید: اول، در سمت فشار مثبت، از ورودی اندازهگیری فشار روی صفحه سوراخدار تا ترانسمیتر، بررسی کنید که آیا نشتی وجود دارد یا خیر; دوم این است که بررسی شود آیا جبران دما و فشار انجام شده است یا خیر ; سوم، بررسی کردن اینکه آیا سیگنال کاهش داشته است یا خیر ; در نهایت، بررسی کنید که آیا در فرمول یا جدول، عملیات ریشگیری انجام شده است یا خیر.
با توجه به موضوع، خود فرستنده مشکلی ندارد; پس مشکل قطعاً در نصب است ; ۱. لوله فشار مثبت و لوله فشار منفی در یک صفحه قرار ندارند (یعنی لوله فشار منفی بالاتر از لوله فشار مثبت است).
۲. لوله فشار مثبت دارای نقاط نشت است.
۳. در داخل لوله فشار مثبت، گاز وجود دارد ; ۴. مسدود شدن سمت فشار مثبت
۱. مسدود شدن اتاق فشار مثبت ۲. نشت در اتاق فشار مثبت ۳. نشت داخلی شیر تعادل ۴. موقعیت دریچه اندازهگیری فشار بالاتر از خط افقی مرکز لوله ۵. عملکرد صحیح سیستم جبران دما ۶. باز بودن دریچه یا خیر
مشکل در نصب وجود دارد؛ اتاق فشار مثبت مسدود شده است، از اتاق فشار مثبت نیز نشت صورت میگیرد؛ هوا در لولههای انتقال فشار وجود دارد؛ شیر تعادل نیز دچار نشت شده است؛ محل دریافت فشار در لولههای انتقال فشار، بالاتر از خط افقی مرکز لوله قرار دارد