Thread Content
No controle de três impulsos do nível do líquido na caldeira, o fluxo de vapor de pressão média gerado pela caldeira é utilizado como controle feedforward, convertendo o fluxo volumétrico em fluxo de massa, com unidade de medida em toneladas/hora. O fluxo de água também é medido em toneladas/hora. Teoricamente, isso deveria permitir o uso de controle automático. Pergunto aos colegas mais experientes: existem outros problemas que possam surgir? Espero que possamos discutir em profundidade os três impulsos.
O controle de três variáveis da caldeira é um sistema de controle no qual o nível do líquido serve como parâmetro principal de regulação, enquanto os sinais de fluxo de água de feedback e os sinais de fluxo de vapor de feedforward atuam como parâmetros auxiliares de regulação. Trata-se, portanto, de um sistema de controle em cascata...
Primeiramente, é preciso esclarecer que nem todo controle do nível de líquido no vaso de pressão requer o uso de 3 impulsos; é necessário analisar a situação específica para decidir. Por exemplo, nos pequenos vasilhames de pressão, como sua capacidade é pequena, não é necessário utilizar 3 impulsos. Além disso, mesmo que sejam utilizados, eles geralmente não permitem o funcionamento automático. Isso é algo que vivi pessoalmente. Em geral, vasos de pressão de grande capacidade são adequados para serem controlados por meio de regulação de três impulsos. Além disso, há também os de 2 impulsos; tudo é determinado de acordo com as circunstâncias específicas. A essência do impulso de 3 é o controle feedforward (quantidade de vapor) – cascata (nível do líquido e quantidade de água fornecida).
Certo. É necessário um ajuste de três impulsos; não se sabe se todos estão sendo utilizados corretamente.