Thread Content
Nos sistemas utilizados por cada um, a estação do engenheiro 1 consegue registrar os registros de confirmação de alarmes de cada estação de operação? 2– Se um posto de operação alterar os valores de alarme, os outros postos também vão mudar?
A alteração dos parâmetros está relacionada ao compartilhamento de dados de comunicação, não é?
A estação de engenheiros não consegue registrar os alertas das diferentes estações de operação. Quando uma estação altera os valores de configuração dos alertas, as outras estações também são afetadas
Você está se referindo ao histórico de chamadas para a polícia, certo? .
1. O alarme confirma que se trata de um registro das ações do operador; geralmente, os sistemas DCS possuem essa funcionalidade.
2. Na verdade, a estação de operação modifica os valores dos parâmetros dos blocos funcionais internos do controlador. Portanto, sempre que uma estação de operação faz alguma alteração, os valores dos alarmes exibidos nas outras estações também mudam.
Essas funcionalidades serão sincronizadas ao serem registradas? Depois de modificar o valor de alarme, o valor de alarme no controlador também muda?
Não existe nada de sincronização ou des sincronização; ele é registrado nos dados históricos. Já respondi de forma bastante clara ao segundo ponto.
1- A estação de engenheiros consegue registrar os registros de confirmação de alarmes de cada estação de operação? ----------------------------------------------------------------------------------------- No pcs7, a confirmação de alarmes também é considerada um registro de operação; esses registros são armazenados no arquivo de alarmes do servidor. É possível consultar esses registros para saber se, quando uma estação de operação altera os valores de configuração dos alarmes, as outras estações também são afetadas ----------------------------------------------------------------------------------------- Em geral, os valores de alarme são definidos no controlador (unidade inferior), portanto, as outras estações de operação devem ser sincronizadas.
Você está dizendo que a confirmação de alarme em cada estação de operação é sincronizada com a estação do engenheiro?
No PCS7, as ações de alarme de confirmação de cada estação de operação são registradas no arquivo de alarmes do servidor (como “registros de operação”). A estação de engenheiro do PCS7 geralmente tem como função apenas a configuração; a documentação oficial não recomenda que ela também funcione como estação de operador. Por isso, a estação de engenheiro normalmente não é utilizada em operação, o que a diferencia de outros DCS