A válvula elétrica tem potência de 250W e é alimentada por 380V. Ela compartilha o mesmo quadro de alumínio com os sinais dos instrumentos (fios de controle de 24V, fios de sinal de 4~20mA; todos esses sinais são enviados para o DCS). Há uma divisória entre eles. Como a válvula elétrica é considerada um equipamento de medição, seu layout foi projetado especificamente pela equipe responsável pelos instrumentos. O proprietário alega que não há conformidade com as normas, ou seja, o HG/T 20512-2014, item 8.1.9, contém uma tabela que especifica a distância entre os cabos de instrumentação e os cabos de alimentação. A distância de instalação entre os cabos de alimentação de 200V~400V, 100A, e os cabos de instrumentação é de 200 mm. Eu acho que, embora a válvula elétrica funcione com 380V, o cabo tem apenas 1A de corrente. Portanto, não é possível atender aos requisitos indicados na tabela. Além disso, os requisitos da tabela estabelecem limites para a corrente. Posso responder dizendo que, embora eu trabalhe com 380V, a corrente é muito baixa, o que não se enquadra nos requisitos estabelecidos?
Embora se trate de equipamentos de medição, os cabos de 380V não devem ser colocados no mesmo suporte que os cabos de sinal. Mesmo quando a corrente é baixa, eles ainda são considerados cabos de potência. Os cabos de sinal são especialmente sensíveis à ocorrência de tensões induzidas; portanto, recomenda-se que as correções sejam feitas de acordo com as exigências do cliente.
O cabo de sinal possui blindagem de folha de alumínio no painel principal.
Este tópico foi editado pela última vez por t*ngtou em 18/07/2016, às 08:23. Há muitos anos, quando a fábrica foi construída, também enfrentamos esse mesmo problema. A empresa responsável pela construção estabeleceu um padrão para isso. Ainda me lembro bem daquelas ilustrações: havia uma placa de separação entre os dois fios. Não me lembro exatamente qual era a espessura dessa placa – se era 1,5 mm ou 15 mm. Não sei como foi a negociação com o chefe no final, de qualquer forma, quando se dirige normalmente, a linha continua da mesma maneira.
Nos departamentos de instrumentação das principais empresas de design, será que os cabos de alimentação das válvulas elétricas são projetados com estruturas separadas? Conectado separadamente dos fios de controle de 24V e dos fios de sinal? Impossível, pelo que sei, basta adicionar divisórias.
Obrigado. Só que os cabos já foram instalados, então fazer as correções é muito complicado.
Nos nossos projetos offshore, todos os cabos de alimentação e cabos de sinal de instrumentos com tensão superior a 100V devem ser conduzidos por canaletas diferentes; isso precisa ser corrigido.
Na verdade, não é nada grave. Como a corrente elétrica fornecida à válvula elétrica é baixa, não há grande impacto do fato de ela estar conectada ao cabo de sinal. Os cabos de alimentação, por sua vez, referem-se aos equipamentos que consomem muita energia, como bombas e máquinas de solda. Mas as normas são rígidas; é possível conversar com o proprietário para encontrar uma solução conjunta. Se houver realmente interferência, então se pode fazer as correções necessárias.
De acordo com as normas, isso não é permitido, mas na prática não há nenhum problema, além disso, as válvulas elétricas operam de forma intermitente.
Alimentação de 380V, e sinais dos instrumentos (linha de controle de 24V, linha de sinal de 4~20mA; todos vão para o DCS. De acordo com as normas: a divisão de tarefas no projeto determina que a alimentação de 380V é de responsabilidade da área elétrica. Como é que tudo acaba indo para o DCS?
O fornecimento de energia para as válvulas elétricas da nossa empresa é de responsabilidade da área de instrumentação.
Em termos de uso prático, não há grande impacto, então não é necessário fazer alterações. No entanto, se a parte A seguir as normas estabelecidas, então não há nada que se possa fazer. Portanto, é preciso conversar cuidadosamente com a parte A, afinal, serão eles os usuários no futuro, e eles também temem que surjam problemas posteriormente
SH/T3019-2003 – Normas de projeto para tubulações e circuitos de instrumentação na indústria petroquímica. De acordo com essa norma da indústria petroquímica, em 8.3.3, os circuitos de alimentação elétrica dos instrumentos devem ser instalados separadamente dos circuitos de sinalização dos instrumentos; Os cabos de sinais intrinsecamente seguros e os cabos de sinais não intrinsecamente seguros também devem ser instalados separadamente. A separação deve ser feita por meio de divisórias, sendo que essas divisórias metálicas devem estar corretamente aterradas. Também é possível utilizar diferentes canaletas de coleta de cabos. Mas os cabos blindados podem ser instalados sem serem separados.
É preciso ressaltar dois pontos aqui: 1. Os cabos de sinal dos instrumentos (em termos mais gerais, aqueles com tensão abaixo do limite seguro) e os cabos de alimentação em corrente alternada (ou seja, aqueles com tensão acima do limite seguro) devem ser instalados separadamente. Isso se deve a razões de segurança; por isso, a norma SH/T3019-2003 diz que “os cabos blindados podem ser instalados sem serem separados”. ”. Para dar um exemplo extremo, se todos os cabos estiverem conectados à rede elétrica e você os cortar com uma faca, e se entre eles houver cabos com tensão alternada de 220/380VAC, será que essa eletricidade alternada poderá chegar diretamente aos cartões DCS, às barreiras de segurança e aos dispositivos alimentados por 24VDC? 2. Independentemente da área de especialização responsável pelo projeto desse cabo, se a quantidade de cabos for pequena, eles devem ser colocados nas estruturas destinadas à área elétrica. Isso é o mais econômico para todo o projeto.
Cabos de 380V não devem ser colocados dentro das estruturas de suporte para instrumentos; eles devem ser colocados dentro das estruturas elétricas. Se o cabo tiver camada de revestimento ou blindagem, é possível mantê-los próximos um do outro. Caso contrário, é melhor mantê-los a uma certa distância um do outro.