Existem uma diferença de potencial de cerca de 12V entre os circuitos elétricos e eletrônicos

2016-07-22View Original

Thread Content

O sistema PLC das bombas de líquido pobre da nossa fábrica para de funcionar com frequência devido a vibrações. No entanto, as sondas de detecção de vibrações estão em boas condições. Existe uma diferença de potencial de aproximadamente 12V entre o terra dos instrumentos e o terra elétrico. Suspeitamos que isso se deva a interferências, mas ainda não conseguimos identificar a fonte dessas interferências. Para eliminar essa diferença de potencial, ainda não é possível conectar o terminal negativo dos instrumentos ao terra (o sistema desliga). Gostaríamos que vocês pudessem nos ajudar a determinar a causa disso
Reply #22016-07-22
De acordo com as normas, os instrumentos devem ser conectados à rede de aterramento da fábrica elétrica; caso contrário, haverá diferença de potencial.
Reply #32016-07-22
Se você não entende, então não fale sem saber. O aterramento da fábrica, não importa como seja feito, tem apenas um ponto de aterramento, entendeu? Caso contrário, será criada uma diferença de potencial. Quem trabalha com instrumentos sabe o que é aterramento em P.
Reply #42016-07-24
É melhor fornecer um diagrama de conexões. A conexão entre os instrumentos e os sistemas de controle costuma apresentar esse tipo de problema. O método de aterramento é realmente importante. Se for difícil resolvê-lo, pode-se usar um método de isolamento para fazer a conexão ; Ou se o lado do instrumento pode ser tratado em modo terra.
Reply #52016-07-25
Quando as terras de instrumentação e elétricas não estão conectadas, não deve haver diferença de potencial de 12V. Ou há algum problema na parte elétrica, ou no sistema de terra dos instrumentos, ou então a terra elétrica está sendo compartilhada com a terra dos instrumentos, ou ainda existe algum equipamento com vazamento de corrente. Recomenda-se verificar o aterramento e, em seguida, medir a resistência de aterramento. Se o problema não for resolvido, pode-se considerar usar um relé para isolar eletricamente os instrumentos elétricos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.