O sistema PLC das bombas de líquido pobre da nossa fábrica para de funcionar com frequência devido a vibrações. No entanto, as sondas de detecção de vibrações estão em boas condições. Existe uma diferença de potencial de aproximadamente 12V entre o terra dos instrumentos e o terra elétrico. Suspeitamos que isso se deva a interferências, mas ainda não conseguimos identificar a fonte dessas interferências. Para eliminar essa diferença de potencial, ainda não é possível conectar o terminal negativo dos instrumentos ao terra (o sistema desliga). Gostaríamos que vocês pudessem nos ajudar a determinar a causa disso
De acordo com as normas, os instrumentos devem ser conectados à rede de aterramento da fábrica elétrica; caso contrário, haverá diferença de potencial.
Se você não entende, então não fale sem saber. O aterramento da fábrica, não importa como seja feito, tem apenas um ponto de aterramento, entendeu? Caso contrário, será criada uma diferença de potencial. Quem trabalha com instrumentos sabe o que é aterramento em P.
É melhor fornecer um diagrama de conexões. A conexão entre os instrumentos e os sistemas de controle costuma apresentar esse tipo de problema. O método de aterramento é realmente importante. Se for difícil resolvê-lo, pode-se usar um método de isolamento para fazer a conexão ; Ou se o lado do instrumento pode ser tratado em modo terra.
Quando as terras de instrumentação e elétricas não estão conectadas, não deve haver diferença de potencial de 12V. Ou há algum problema na parte elétrica, ou no sistema de terra dos instrumentos, ou então a terra elétrica está sendo compartilhada com a terra dos instrumentos, ou ainda existe algum equipamento com vazamento de corrente. Recomenda-se verificar o aterramento e, em seguida, medir a resistência de aterramento. Se o problema não for resolvido, pode-se considerar usar um relé para isolar eletricamente os instrumentos elétricos.