Temos um medidor de vazão por placa orificial para medição de gases, cujo resultado é excessivamente alto. Ao verificar no local, com as válvulas das câmaras de pressão positiva e negativa fechadas e a válvula de equilíbrio aberta, o indicador mostrou 51%. Suspeitamos que haja algum bloqueio em algum lugar. Mas, ao perguntar sobre o processo, ficou claro que o meio é muito limpo e é um gás, portanto não haverá obstruções. Depois, organizamos as colunas dos títulos. O último valor inserido mostra que está correto. Por que a indicação no topo da tela não volta a zero? Além disso, ao verificar o tráfego algumas horas depois, percebe-se que ele não se estabiliza e continua aumentando lentamente. O que está acontecendo? Será que há algum problema com o medidor? Peço ajuda aos especialistas
“Ajustei a linha de cabeçalho e ficou normal. No futuro, ela vai aumentando gradualmente; provavelmente há acúmulo de líquido no tubo de medição de pressão (pressão positiva)...
Verifique a faixa de medição definida. Tente ajustar as extremidades para que fiquem no nível da atmosfera; normalmente, a deriva do ponto zero não é tão grande assim
Há algum problema com o conjunto de três válvulas? Não dá para simplesmente abrir e dar uma olhada?
Três passos para consertar um relógio: medir, desmontar e substituir; Aqui, pode-se primeiro realizar a terceira etapa: usar uma nova tabela idêntica para ver como ela se comporta. Se tudo funcionar normalmente, então o problema está na tabela; caso contrário...
Feche as válvulas das câmaras de pressão positiva e negativa, abra a válvula de equilíbrio. Após remover os tampões de drenagem de ambos os lados, o medidor ainda não volta ao zero
Publicado por Peng Jun em 2016-8-2 18:43. O conjunto de três válvulas deve estar em bom estado; todos os testes realizados com o conjunto de três válvulas deram resultados normais
O medidor de vazão por placa de orifício é um medidor de vazão por diferença de pressão. No seu caso, tanto as câmaras de pressão positiva quanto negativa estão fechadas, e a saída está aberta para equilibrar a pressão. Se o valor voltar ao zero, o medidor está funcionando normalmente. Se não voltar ao zero, ou o medidor não está funcionando corretamente, ou o conjunto de válvulas está obstruído.
Primeiro, verifique se o cabeçalho da tabela está em zero. É necessário zerar em condições de vazio! É simplesmente remover a etiqueta do cabeçalho e zerá-la! Segundo, sua maneira de instalar! O tubo de medição de pressão do gás deve ser instalado em ângulo para cima! Se houver acúmulo de líquido, ele fluirá automaticamente de volta para o tubo! Isso não afetará a medição! Também sugiro que verifique se sua maneira de operar está correta!