Medidor de nível de duas flanges Rosemount

2016-11-29View Original

Thread Content

Após o ajuste do ponto zero no medidor de nível de dois flanges da Rosemount, o nível começa a subir lentamente após algum tempo. No entanto, o que está sendo medido é um tanque vazio, sem nenhum fluido dentro dele. Portanto, não deveria haver nenhum nível. Qual é a causa disso? Por favor, expliquem para todos. Obrigado
Reply #22016-11-29
Use o controlador manual para verificar qual é o valor de PV; as flanges duplas devem ser realocadas
Reply #32016-11-29
As variações de temperatura no capilar causam mudanças nos valores de medição.
Reply #42016-11-29
Acho que há algum problema com o transformador de voz; vou tentar trocá-lo...
Reply #52016-11-29
Qual é a razão? A migração foi feita? É possível descrever com precisão como ajustar o ponto zero? ? ?
Reply #62016-11-29
Após a instalação do transmissor, o valor exibido é considerado como ponto zero.
Reply #72016-11-29
Primeiro, faça a migração. Quando o tanque estiver vazio, marque o ponto zero. Caso contrário, pergunte aos técnicos da Rosemount sobre a densidade do óleo de silício utilizado para preencher os capilares. Você também pode fazer os cálculos por conta própria antes de realizar a migração. Após a migração, pode haver ainda outro fator a ser considerado: a influência da temperatura. Desde que ela não seja muito alta, não há problema
Reply #82016-11-29
Acho que não tem muito a ver com o ajuste do ponto zero. Hoje, o ponto zero foi ajustado três vezes; em cada vez, ele subia lentamente após algum tempo. Depois do último ajuste, agora está em 80%. Isso acontece quando não há nenhum meio no recipiente vazio. Ah, estou no Quirguistão; aqui a temperatura fica por volta de zero grau. Será que tem a ver com a temperatura? Existe alguma maneira de resolver isso? Obrigado
Reply #92016-12-17
Primeiro, é preciso garantir que a configuração da escala esteja correta, e que os cálculos de migração sejam precisos. Em seguida, é necessário isolar as duas flanges para ver qual é o resultado. Se apenas as flanges forem isoladas, será preciso isolar também o capilar, ou então fornecer aquecimento a ele. O ideal é fazer ambos os procedimentos; um aquecimento em torno de 25 graus já seria suficiente. Isso deve resolver o problema
Reply #102016-12-18
Provavelmente, o ponto zero do transmissor está se deslocando. Deve haver algum problema com o transmissor. Quando o tanque está vazio, a temperatura influencia o processo, e não é possível que a temperatura suba sozinha para 80%

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.