Thread Content
Após o ajuste do ponto zero no medidor de nível de dois flanges da Rosemount, o nível começa a subir lentamente após algum tempo. No entanto, o que está sendo medido é um tanque vazio, sem nenhum fluido dentro dele. Portanto, não deveria haver nenhum nível. Qual é a causa disso? Por favor, expliquem para todos. Obrigado
Use o controlador manual para verificar qual é o valor de PV; as flanges duplas devem ser realocadas
As variações de temperatura no capilar causam mudanças nos valores de medição.
Acho que há algum problema com o transformador de voz; vou tentar trocá-lo...
Qual é a razão? A migração foi feita? É possível descrever com precisão como ajustar o ponto zero? ? ?
Após a instalação do transmissor, o valor exibido é considerado como ponto zero.
Primeiro, faça a migração. Quando o tanque estiver vazio, marque o ponto zero. Caso contrário, pergunte aos técnicos da Rosemount sobre a densidade do óleo de silício utilizado para preencher os capilares. Você também pode fazer os cálculos por conta própria antes de realizar a migração. Após a migração, pode haver ainda outro fator a ser considerado: a influência da temperatura. Desde que ela não seja muito alta, não há problema
Acho que não tem muito a ver com o ajuste do ponto zero. Hoje, o ponto zero foi ajustado três vezes; em cada vez, ele subia lentamente após algum tempo. Depois do último ajuste, agora está em 80%. Isso acontece quando não há nenhum meio no recipiente vazio. Ah, estou no Quirguistão; aqui a temperatura fica por volta de zero grau. Será que tem a ver com a temperatura? Existe alguma maneira de resolver isso? Obrigado
Primeiro, é preciso garantir que a configuração da escala esteja correta, e que os cálculos de migração sejam precisos. Em seguida, é necessário isolar as duas flanges para ver qual é o resultado. Se apenas as flanges forem isoladas, será preciso isolar também o capilar, ou então fornecer aquecimento a ele. O ideal é fazer ambos os procedimentos; um aquecimento em torno de 25 graus já seria suficiente. Isso deve resolver o problema
Provavelmente, o ponto zero do transmissor está se deslocando. Deve haver algum problema com o transmissor. Quando o tanque está vazio, a temperatura influencia o processo, e não é possível que a temperatura suba sozinha para 80%