Ao projetar tanques de armazenamento de acordo com a norma GB50341-2014, verificou-se que, para garantir estabilidade contra ventos, alguns dos tanques projetados inicialmente precisam ser fixados

2016-08-03View Original

Thread Content

Ao projetar tanques de armazenamento de acordo com a norma GB50341-2014, verificou-se que, para garantir estabilidade contra ventos, alguns dos tanques projetados segundo a norma 50341-2003 precisam ser fixados. Se for necessário esse tipo de fixação, será que a base do tanque só pode ser uma base rígida? Os especialistas projetam os tanques de armazenamento de acordo com a norma GB50341-2014 atualmente? Espero que um especialista responda
Reply #22016-10-09
Eu também estou aprendendo a calcular os parafusos de âncora; gostaria de receber algum incentivo~
Reply #32016-10-30
Se o tanque de armazenamento e a base não forem fixados por meio de âncoras, será que é possível soldá-los aos perfis de aço?
Reply #42016-11-24
Ainda não foi projetada nenhuma estrutura com chapa de base soldada a perfis em I. Você tem algo semelhante?
Reply #52016-11-24
Em comparação com a versão antiga, os tanques 50341 atuais exigem, em muitos casos, fixação por meio de âncoras. Os parafusos de fixação devem ser enterrados na base, que geralmente é feita de concreto. O diâmetro do parafuso deve ser um pouco maior que o diâmetro da base do tanque. Além disso, a base do tanque pode se deformar durante os testes de pressão e em seu uso; portanto, não é possível soldá-la permanentemente. Além disso, as soldas nas paredes e no fundo do tanque são naturalmente frágeis; portanto, não é possível fixar apenas o fundo.
Reply #62016-12-10
A situação descrita pelo autor também foi identificada por nós durante os cálculos; basicamente, é necessária a fixação em todos os casos. A base é formada por vigas circulares de concreto, com areia asfáltica preenchendo o espaço entre elas. Claro, o projeto é feito de acordo com a GB50341-2014.
Reply #72016-12-23
Durante o processo de design, percebi que, em muitas unidades, a placa de base é soldada diretamente às barras de aço dos lajes subterrâneas; além disso, tanto a placa de base quanto as placas laterais são reforçadas por barras de reforço. Portanto, esse tipo de design deve funcionar. Soldar com aço perfilado.
Reply #82019-06-18
A falta de conformidade com as condições de projeto em termos de resistência ao tombamento causado pelo vento, pressão interna e resistência sísmica exige a utilização de âncoras

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.