Cálculo do volume útil dentro da berma de proteção contra incêndios na área de tanques

2016-08-16View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar aos meus amigos: como é calculado o volume útil dentro do dique de proteção contra incêndios na área de tanques? Vi em alguns documentos que está escrito que, tanto as “Normas de Construção” quanto as “Normas de Pedra” estipulam que a altura real da barreira de proteção contra incêndios (H) deve ser 0,2 m maior do que a altura calculada (Hj). Ou seja, o volume efetivo da barreira de proteção contra incêndios refere-se ao volume real abaixo de 0,2 m acima do nível do chão; ou seja, H = Hj + 0,2 (m). ”Será que o volume efetivo da barreira de proteção contra incêndios é realmente inferior a 0,2 m³? O dique também segue esse mesmo método de cálculo? Além do “volume real inferior a 0,2 m”, além de se descontar o volume da base do tanque, é necessário também descontar o volume do tanque na parte inferior da barreira de proteção contra incêndios? Por favor, peço a opinião dos amigos.
Reply #22016-08-16
Pelo que entendi, a barragem de contenção é igual à sua; não é necessário adicionar 0,2 à espessura da barragem, mas parece que o valor mínimo não pode ser inferior a 0,6
Reply #32018-12-27
3.2.7 O volume efetivo da barreira de proteção contra incêndios dos tanques de óleo deve ser calculado conforme a seguinte fórmula: V = AHj – (V1 + V2 + V3 + V4). Onde: V – volume efetivo da barreira de proteção contra incêndios (m³); A – Área de projeção horizontal delimitada pela linha central do dique de proteção contra incêndios (m²) ; Hj——Altura do nível do líquido no design (m) ; V1 – Volume da base de um dos tanques de óleo que fica acima do nível de água projetado dentro do dique de contenção, em m³ ; V2 – A soma do volume dos tanques de óleo, com exceção do tanque maior, que se encontram dentro da barreira de proteção contra incêndios, e do volume da base dos tanques que fica acima do nível do solo, em m3 ; V3 – Soma do volume do dique de proteção e do volume do solo reforçado dentro da altura do nível do líquido projetado, medida a partir da linha central do dique de proteção (em m3) ; V4 – Soma dos volumes dos diques de contenção, tubulações, equipamentos e outras estruturas dentro da altura do nível de líquido projetado no dique de proteção, em m³.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.