No sistema TN-C, deve-se usar fonte de energia de 3P ou 4P?

2016-08-24View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por “Shoyu PK Beer” em 10/01/2017, às 21:37. É preciso montar um gabinete com duas fontes de energia. A alimentação elétrica de entrada é trifásica e de quatro fios; provavelmente se trata de um sistema TN-C. Qual tipo de conexão deve ser utilizado: 3P ou 4P? Em tese, no sistema de três fases e quatro fios, os fios N e PE são unificados em um único fio. Por motivos de segurança, não se permite que o fio PEN seja desconectado em nenhum momento. Portanto, os disjuntores de quatro polos são estritamente proibidos. No entanto, nos sistemas que exigem troca entre duas fontes de energia, é necessário usar disjuntores de quatro polos, a fim de atender às necessidades de isolamento durante a manutenção, teste e reparo do sistema inteiro. Então, quando se trata do sistema TN-C com duas fontes de energia, deve-se usar disjuntores de 3 polos ou de 4 polos?
Reply #22016-09-02
Diz-se que o uso de 3P é vantajoso, enquanto o uso de 4P deve ser feito com cautela. Há uma relação bastante grande com o sistema de aterramento.
Reply #32016-09-02
Como não é possível enviar anexos, copiei o texto aqui para que você possa ler por conta própria: Aplicações da seleção de interruptores de quatro polos (V) ● Em sistemas TN-C, é estritamente proibido o uso de interruptores de quatro polos. ● A norma IEC60364-4, artigo 461.2, estipula que, em sistemas TN-C, o fio PEN não deve ser isolado ou interrompido. ● O artigo 2.2.12 da norma GB50054-95 estipula que, no sistema TN-C, é estritamente proibido conectar o fio PEN aos dispositivos de comutação. ● O artigo 4.5.6 da norma GB50054-95 estipula que, no sistema TN-C, é estritamente proibido interromper o fio PEN. Não é permitido instalar dispositivos para interromper o fio PEN
Reply #42016-09-12
Em um sistema com duas fontes de energia, conforme as normas, o ponto neutro dos dois transformadores deve ser aterrado em apenas um ponto. Ou seja, os fios N dos dois transformadores estão conectados entre si. Usar o interruptor 3P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.