Este tópico foi editado pela última vez por “Shoyu PK Beer” em 10/01/2017, às 21:37. É preciso montar um gabinete com duas fontes de energia. A alimentação elétrica de entrada é trifásica e de quatro fios; provavelmente se trata de um sistema TN-C. Qual tipo de conexão deve ser utilizado: 3P ou 4P? Em tese, no sistema de três fases e quatro fios, os fios N e PE são unificados em um único fio. Por motivos de segurança, não se permite que o fio PEN seja desconectado em nenhum momento. Portanto, os disjuntores de quatro polos são estritamente proibidos. No entanto, nos sistemas que exigem troca entre duas fontes de energia, é necessário usar disjuntores de quatro polos, a fim de atender às necessidades de isolamento durante a manutenção, teste e reparo do sistema inteiro. Então, quando se trata do sistema TN-C com duas fontes de energia, deve-se usar disjuntores de 3 polos ou de 4 polos?
Diz-se que o uso de 3P é vantajoso, enquanto o uso de 4P deve ser feito com cautela. Há uma relação bastante grande com o sistema de aterramento.
Como não é possível enviar anexos, copiei o texto aqui para que você possa ler por conta própria: Aplicações da seleção de interruptores de quatro polos (V) ● Em sistemas TN-C, é estritamente proibido o uso de interruptores de quatro polos. ● A norma IEC60364-4, artigo 461.2, estipula que, em sistemas TN-C, o fio PEN não deve ser isolado ou interrompido. ● O artigo 2.2.12 da norma GB50054-95 estipula que, no sistema TN-C, é estritamente proibido conectar o fio PEN aos dispositivos de comutação. ● O artigo 4.5.6 da norma GB50054-95 estipula que, no sistema TN-C, é estritamente proibido interromper o fio PEN. Não é permitido instalar dispositivos para interromper o fio PEN
Em um sistema com duas fontes de energia, conforme as normas, o ponto neutro dos dois transformadores deve ser aterrado em apenas um ponto. Ou seja, os fios N dos dois transformadores estão conectados entre si. Usar o interruptor 3P