Preciso da ajuda de vocês: no PLC Siemens S400, os canais digitais estão danificados. Como posso substituí-los? Como configurar, quais alterações são necessárias

2016-12-25View Original

Thread Content

O PLC da Siemens S400 utiliza o software STEP7 na versão V5.5, e o WINCC está na versão V7.0. Os canais digitais estão danificados. Como substituir esses canais? Como configurá-los? É necessário modificar o programa? Quais alterações são necessárias? Além disso, se tiver tempo, gostaria de perguntar como substituir um canal quando o canal analógico estiver danificado.
Reply #22016-12-26
Substitua a configuração de hardware pelos canais de módulo adequados. Em seguida, na lógica de controle original, substitua as referências aos endereços antigos pelas referências aos endereços da nova configuração de hardware. Depois disso, basta fazer o download.
Reply #32016-12-26
Se o canal estiver danificado, basta substituir o conector do canal e alterar o número de identificação na configuração. O mesmo vale para os canais analógicos. Se vários canais de um módulo estiverem danificados, basta substituir o módulo; a configuração não precisa ser alterada.
Reply #42016-12-26
A maneira mais simples é substituir todo o módulo DI. Dessa forma, não é necessário alterar nada else. Porém, se for preciso apenas mudar os cabos para transferir o sinal para outro canal, então será necessário verificar quais partes do programa existente (incluindo o PLC e o WinCC) utilizam esse ponto I! Às vezes, se, ao programar o PLC, o valor do ponto I for atribuído primeiro a Db, fica muito mais fácil fazer as alterações
Reply #52016-12-28
Se não há nenhuma base em PLC, a maneira mais simples é substituir o módulo por um do mesmo modelo. Modifique o programa, acesse o Step7, selecione a referência cruzada, encontre o ponto “i” que deseja alterar, modifique todos os programas relacionados para usar o canal que você modificou. Por fim, faça o download
Reply #62016-12-30
Ao alterar o canal, ao desligar o equipamento, é necessário evitar problemas de parada por intertravamento. Se for apenas uma questão de exibição de status, não há problema
Reply #72017-01-04
É simples e prático: basta substituir o módulo diretamente. Para economizar custos, pode-se trocar o canal, mas é preciso ter certos conhecimentos técnicos
Reply #82017-01-07
Isso depende se há um ponto reservado disponível. Se houver, você pode usá-lo; em seguida, altere os valores no STEP7 e faça o download novamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.