A empresa adquiriu um novo sistema DCS, que está em funcionamento há quase dois anos. Todos os instrumentos e válvulas precisam ser calibrados e mantidos. No entanto, não há ninguém na empresa que entenda bem esse assunto; não se sabe quais manutenções são necessárias, nem quais instrumentos de calibração devem ser utilizados (o gerente pediu que sejam adquiridos alguns instrumentos de calibração). Por favor, quem puder, dê algumas sugestões! Obrigado a todos!
Reply #22016-08-25
Os manômetros de pressão instalados em recipientes sob pressão precisam ser submetidos a inspeção e verificação por instituições especializadas em medição. Aqueles que não estão em recipientes sob pressão podem ser inspecionados por conta própria; basta comprar um equipamento de calibração de manômetros. Isso depende dos regulamentos de cada empresa. O transmissor de pressão é o mesmo. No mercado, existem instrumentos para calibrar os transmissores de pressão; nós utilizamos um medidor digital de pressão, o LS802A, da Nanjing Hengyuan Automation Instruments Co., Ltd. O transmissor de temperatura pode ser calibrado com uma caixa de resistências. Válvulas de regulação podem ser calibradas com geradores de sinal padrão. Depois de comprar esses instrumentos de verificação, é melhor levá-los a um instituto de medição para que sejam avaliados. Assim, ao serem questionados, será mais fácil responder com base no relatório de avaliação. Haha
Reply #32016-08-25
Em geral, são necessárias uma bomba de pressão, um módulo de pressão padrão com precisão de 0,05, além de um medidor digital (que deve ter canais de entrada e saída, e cujos parâmetros incluam corrente contínua, tensão, resistência, frequência, etc., com precisão de 0,05)......
Reply #42016-08-25
Muito obrigado! E também, existe algum método de calibração para os medidores de vazão? (Nós todos usamos materiais para verificação), você poderia me recomendar mais alguns modelos de geradores de sinal padrão de marcas confiáveis para uso em verificações? Já ouvi falar do “475” da Emerson, por exemplo.
Reply #52016-08-25
Muito obrigado! E também, existe algum método de calibração para os medidores de vazão? (Nós todos usamos materiais para verificação), você poderia me recomendar mais alguns modelos de geradores de sinal padrão de marcas confiáveis para uso em verificações? Já ouvi falar do “475” da Emerson, por exemplo.
Reply #62016-08-25
Bem, se você não quiser calibrar o medidor de vazão com água, então desmonte-o e envie-o para teste. Você trabalha com instrumentos? Parece que não se tem muita noção do uso do 475. Tente saber mais sobre isso. Haha
Reply #72016-08-25
Tipo de gerador de sinal padrão, Jingyi 822, potente, simples e durável. Espero que isso ajude você
Reply #82016-08-26
Eu não sou especialista em instrumentos; foi o chefe quem me forçou a fazer isso, não tive escolha! Há muitas coisas que precisam ser aprendidas*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.