Análise de casos de acidentes: uma questão por segunda-feira (17). Participação = +3 pontos de riqueza; resposta correta = mais 1 a 14 pontos de riqueza
Thread Content
A empresa de fornecimento de gás está localizada no complexo industrial do município C, na cidade B, província N. A empresa tem 225 funcionários, e seu representante legal é o Sr. A. A empresa acredita que, como seu número de funcionários é inferior a 300, não há necessidade de criar um departamento responsável pela segurança no trabalho, nem de ter profissionais dedicados a essa tarefa. O técnico da empresa, B, passou no exame nacional para se tornar engenheiro de segurança registrado em 2010, mas não se registrou. B foi nomeado por A como responsável parcial pela gestão da segurança no trabalho na empresa. É produzido pela empresa de fornecimento de gás, sendo o gás utilizado principalmente pelos cidadãos e pelas empresas da região. O projeto relacionado aos gases de coque das fornalhas nº 3 e nº 4 da empresa (denominado simplesmente “projeto de gases de coque”) recebeu, em agosto de 2009, a aprovação do Departamento de Planejamento do Condado C, com base no parecer sobre a localização desse projeto. Em dezembro de 2010, foi obtida a aprovação do Comitê de Desenvolvimento e Reforma da Cidade B, referente ao mesmo projeto. As principais instalações de um complexo de gás de coque incluem: 2 altos-fornos com capacidade de 600 mil toneladas por ano, equipamentos para preparação do carvão, purificação do gás e recuperação do produto, além de 1 tanque seco de armazenamento de gás, com capacidade de 50.000 m³. Dentro do tanque de gás, há um pistão que pode se mover para cima e para baixo. O espaço abaixo do pistão é usado para armazenar gás natural, enquanto o espaço acima do pistão possui orifícios de ventilação conectados à atmosfera. Em condições normais de produção, o pistão realiza movimentos alternados de subida e descida dentro do tanque de gás, funcionando para armazenar o gás gerado nos fornos a carvão e estabilizar a pressão na rede de tubulações de gás. A construção do tanque de gás começou em maio de 2011, e não foi contratado nenhum supervisor de obras para a sua construção. Durante a construção do tanque de gás, sem o projeto elaborado por uma empresa qualificada para isso, foram instalados no topo do tanque equipamentos elétricos como holofotes não à prova de explosões e câmeras de vigilância. Concluído em julho de 2012. Após entrar em operação experimental em setembro de 2012, a empresa A não realizou nenhuma avaliação de segurança para o sistema de gás produzido pelos fornos de cozedura. Também não solicitou à autoridade responsável pela supervisão da segurança no trabalho que fosse realizada uma avaliação de segurança. Assim, o sistema permaneceu em fase de produção experimental. Até 225 de setembro de 2013, o funcionamento do tanque de gás estava normal. Em 26 de setembro de 2013, às 9h20, o nível do óleo de vedação do pistão no tanque de gás diminuiu. O sistema de vedação do pistão parou de funcionar, e o gás passou a vazar do espaço abaixo do pistão para o espaço acima dele. Os dispositivos de detecção de gás localizados na parte superior do tanque começaram a emitir alarmes com frequência. B relatou várias vezes a situação acima a A, mas isso não chamou atenção alguma; assim, o tanque continuou a funcionar em condições precárias. Em 28 de setembro de 2013, às 17h56, ocorreu uma explosão repentina no tanque de gás. Isso causou a destruição total do tanque em si. Além disso, paredes de tijolos num raio de aproximadamente 150 metros ao redor desabaram, e as portas e janelas de edifícios num raio de cerca de 1000 metros foram danificadas. A explosão causou danos à coluna de lavagem de benzeno bruto, à coluna de remoção de benzeno e aos tanques de refluxo, localizados no lado norte do tanque de armazenamento. O benzeno bruto vazou e se incendiou, provocando um incêndio. O acidente causou 3 mortes, 4 pessoas gravemente feridas e 29 pessoas com ferimentos leves. As perdas causadas pelo acidente incluem: 4,5 milhões de yuan em despesas médicas dos feridos; 2,6 milhões de yuan em salários perdidos pelos trabalhadores afetados; 38 milhões de yuan em perdas relacionadas a equipamentos e instalações fixas; 1,2 milhão de yuan em custos para a limpeza do local; 3,22 milhões de yuan em despesas de reparo dos edifícios danificados; 650 mil yuan para lidar com a poluição causada pelo vazamento de benzeno; 30 mil yuan em custos de treinamento de novos funcionários; 11,5 milhões de yuan em indenizações e auxílios funerários; e 2 milhões de yuan em multas relacionadas ao acidente. Com base no cenário acima, responda às seguintes perguntas (escolha mais de uma opção). 1. Após a conclusão da construção do complexo de gás de coque, antes de sua entrada em operação ou uso oficial, a empresa A, responsável pelo fornecimento de gás, deve realizar, conforme exigido por lei, as seguintes ações: ( ). A. Avaliação da situação de segurança dos tanques de gásB. Testes de funcionamento do sistema de gás produzido pelos fornos de coque
C. Registro da situação de segurança dos tanques de gás junto à Administração Geral de Supervisão e Gestão da Segurança no Trabalho
D. Realização de inspeções finais das instalações de segurança relacionadas ao sistema de gás produzido pelos fornos de coque
E. Arquivamento dos documentos relacionados à construção do sistema de gás produzido pelos fornos de coque junto aos órgãos responsáveis pela supervisão da segurança no trabalho
2. De acordo com o “Regulamento sobre Relatórios, Investigações e Tratamento de Acidentes de Trabalho” (Decreto do Conselho de Estado nº 493), quem é responsável pela investigação desse acidente? A. Comitê de Segurança no Trabalho da Província N
B. Povo da Província N
C. Órgão de Supervisão e Gestão da Segurança no Trabalho da Cidade B
D. Povo da Cidade B
E. Comitê de Segurança no Trabalho da Cidade B
3. De acordo com as “Regras para a emissão de licenças de segurança no trabalho para empresas que produzem produtos químicos perigosos” (Decreto nº 41 do Ministério da Supervisão e Gestão da Segurança no Trabalho), qual das seguintes afirmações sobre a estrutura organizacional responsável pela gestão da segurança no trabalho na empresa A está correta?
A. A empresa A, que tem menos de 300 funcionários, não precisa ter uma estrutura organizacional dedicada à gestão da segurança no trabalho.
B. A empresa A, que tem menos de 300 funcionários, não precisa ter funcionários dedicados à gestão da segurança no trabalho.
C. A empresa A deve contratar uma empresa especializada em engenharia de segurança para cuidar da gestão da segurança no trabalho.
D. A empresa A deve ter uma estrutura organizacional dedicada à gestão da segurança no trabalho e funcionários dedicados a essa tarefa.
E. A empresa A deve ter ou uma estrutura organizacional dedicada à gestão da segurança no trabalho, ou funcionários dedicados a essa tarefa.
4. Quais dos seguintes custos relacionados a acidentes devem ser considerados como perdas econômicas diretas do acidente?
A. Salários dos funcionários feridos: 2,6 milhões de yuan.
B. Custos de limpeza do local do acidente: 1,2 milhão de yuan.
C. Custos de tratamento da poluição causada pelo benzeno: 650 mil yuan.
D. Custos de treinamento de novos funcionários: 30 mil yuan.
E. Multas por causa do acidente: 2 milhões de yuan.
5. O treinamento de segurança dos operadores dos tanques de gás da empresa A deve incluir os seguintes temas:
A. Características de combustão e explosão do gás.
B. Medidas de segurança a serem adotadas durante a operação dos tanques de gás.
C. Métodos de calibração dos detectores de gás.
D. Parâmetros operacionais dos tanques de gás.
E. Métodos de construção dos tanques de gás.
6. Quanto às restrições à empregabilidade de A após sua libertação, qual das seguintes afirmações está correta?
A. Ele pode trabalhar em empresas químicas responsáveis pela gestão da segurança no trabalho após cinco anos.
B. Ele pode se tornar o responsável principal por uma empresa química após cinco anos.
C. Ele nunca poderá se tornar o responsável principal por uma empresa química.
D. Ele não poderá se tornar o responsável principal por nenhuma empresa por cinco anos.
E. Ele nunca poderá se tornar o responsável principal por nenhuma empresa.
7. Quais são as infrações cometidas pela empresa A em relação às leis e normas de segurança no trabalho?
A. Instalação de lâmpadas e câmeras não resistentes a explosões no topo dos tanques de gás.
B. Falta de solicitação de aprovação para as instalações de segurança relacionadas aos projetos de produtos químicos perigosos.
C. O funcionário responsável pela gestão da segurança no trabalho não possui certificado de engenheiro de segurança.
D. Falta de investigação das causas dos alarmes frequentes nos detectores de gás.
E. Arquivos relacionados às obras de construção estão incompletos.
Respostas: 1.B 2.B 3.D 4.ABE 5.ABCD 6.ABD 7.ABDE