Nossa fábrica é um centro de tratamento de gás natural, e o sistema de controle utilizado é o PCS7 da Siemens. Todos nós temos experiência no setor petrolífero; nunca tivemos contato com esse tipo de sistema antes. Um funcionamento estável por longos períodos representa um grande desafio para nossos profissionais responsáveis pela medição. Gostaria de saber como vocês lidam com isso, quais são as melhores soluções. Por favor, me deem algumas dicas
Quanto a peças de reposição, os módulos IO são bastante simples; são todos módulos do 300PLC, e são fáceis de adquirir. Mas, no nível do framework da CPU, as coisas ficam um pouco complicadas. Sempre que há a necessidade de trocar a CPU, surge o problema da versão do hardware. Depois de alguns anos, quando é preciso substituir a CPU por uma nova, surge o problema de os softwares antigos não reconhecerem o novo hardware. Isso exige a atualização das versões dos softwares, o que por sua vez gera uma série de outros problemas. O que é mais problemático é o hardware dos computadores. Primeiro, o sistema operacional de um computador novo certamente não é o mesmo de há N anos. Então, o que fazer? Atualizar todos os computadores ou usar um computador antigo para substituí-los? Talvez você possa considerar usar máquinas virtuais
Nós também utilizamos o PCS7 há 10 anos. É muito problemático quando o computador quebra. O projeto original foi desenvolvido no sistema XP. Atualmente, é difícil encontrar computadores que possam rodar o sistema XP. Além disso, o sistema Win7 não permite a instalação dos softwares antigos do PCS7. Já os softwares mais novos não conseguem abrir os projetos criados com as versões antigas.
A máquina virtual funciona normalmente? Tem algo para experimentar?
Pelo que sei, algumas empresas já começaram a utilizá-lo, por exemplo, criando vários servidores virtuais a partir de alguns servidores físicos. No entanto, é um pouco difícil usar os servidores PCS7, pois isso envolve as placas de rede CP1613/1623. Nas versões mais recentes do PCS7, é possível usar placas de rede comuns em seu lugar
Começamos a operar em 2009, e as máquinas ainda estão em bom estado de funcionamento
Se a empresa tiver recursos, pode assinar um contrato de manutenção com a Siemens, assim não precisará se preocupar