Problema de pressão acumulada em tubulações de materiais fechadas?

2016-09-08View Original

Thread Content

Recentemente, em um dos tubulações de transporte de materiais da empresa, tem ocorrido um aumento gradual da pressão. Isso acontece quando a bomba que transporta o material para de funcionar; a pressão aumenta ao longo do tempo, podendo chegar a 0,6 MPa em até 1 hora. Atualmente, não se pode descartar a influência de fatores externos. Além disso, mesmo após a pressão ser reduzida, ela continua a aumentar com o tempo. O problema é mais grave durante o dia e um pouco melhor à noite. Eu suspeito que seja um problema relacionado à temperatura. Será que estou certo? Há uma diferença de temperatura de aproximadamente 15-20°C entre a temperatura do material e a temperatura do ambiente. Os tubos não possuem isolamento térmico. Gostaria de saber se há problemas semelhantes e como resolvê-los
Reply #22016-09-08
Durante o dia fica grave, à noite fica um pouco melhor; provavelmente é causado pelo aumento da temperatura
Reply #32016-09-08
Na minha opinião, um aumento rápido da pressão pode causar um pequeno vazamento interno nas válvulas. Claro, durante o dia, quando a temperatura é mais alta, a pressão também aumenta rapidamente, mas à noite ela deveria diminuir. Nessa situação em que as válvulas em ambas as extremidades do tubo estão fechadas, é necessário abrir uma das válvulas para liberar a pressão. Como a válvula na outra extremidade está fechada, o fluido não voltará a fluir. Se não for possível abrir a válvula, pode-se abrir o sistema de drenagem durante o período mais quente do dia; após a redução da pressão, basta fechar o sistema de drenagem.
Reply #42016-09-08
Já enfrentamos esse tipo de problema; (Não sei se é o mesmo para vocês), mas a principal razão é que, após o transporte, o interior do tubo fica cheio de líquido, o que cria um “selo líquido” no tubo. Com as mudanças de temperatura, ocorre expansão térmica, o que faz com que a pressão aumente (provavelmente de maneira significativa). Por isso, as válvulas de segurança dos nossos tubos acionaram-se várias vezes. A solução que adotamos inicialmente foi esvaziar parte do líquido presente no tubo, assim, ficava espaço dentro dele ; Quando a temperatura aumenta, a pressão máxima dentro da tubulação é igual à pressão de vapor saturado do líquido àquela temperatura ; Por fim, adotamos um método de tratamento que liga a pressão à válvula: quando a pressão atinge um certo nível, a válvula se abre, permitindo assim a liberação da pressão ;
Reply #52016-09-09
Se for uma substância sensível ao calor, é muito provável que ocorra esse tipo de situação. Não sei que tipo de ser é o autor do post. É possível abrir uma válvula em uma tubulação sob pressão para acessar um determinado recipiente, mantendo-a aberta o tempo todo, a fim de liberar a pressão. Dependendo do tipo da bomba, é possível abrir a válvula de saída da bomba para permitir que o material volte para o recipiente?
Reply #62016-09-09
Lembro-me de que existe uma norma que exige a adoção de medidas de alívio de pressão nos tubos das seções fechadas, a fim de evitar o acúmulo de pressão.
Reply #72016-09-09
Nosso material é xileno. Não existem pontos adequados para a liberação de pressão nos tubulações, mas é possível abrir temporariamente a válvula de descarga do recipiente para aliviar a pressão. No entanto, isso só pode ser feito quando o recipiente não está em uso. Você poderia fornecer o coeficiente de expansão térmica do xileno em diferentes temperaturas? Será que é possível calcular? Acredita-se, basicamente, que não é possível gerar uma pressão tão grande
Reply #82016-09-09
Obrigado! Vou ver se encontro as normas correspondentes!
Reply #92016-09-09
Sim, a situação do proprietário do post é um pouco semelhante à nossa, mas não sei qual é a variação de temperatura de que você fala. Aqui, na minha instalação, a temperatura é de cerca de 25°C, enquanto a temperatura do ambiente é de aproximadamente 40°C. Além disso, o design das nossas tubulações não é muito bom; não há saídas adequadas para a liberação de pressão (isso precisa ser melhorado, hehe!) ), se for esse o problema, no inverno não deveria melhorar um pouco ou até desaparecer?
Reply #102016-09-09
Não tenho dados sobre os materiais relacionados; Se a temperatura do ambiente for maior que a temperatura do material, pode ocorrer uma situação semelhante quando o material enche as tubulações ; Temperatura ambiente baixa é melhor ; Talvez suba mais devagar ; Existe algum diagrama do processo de produção? (Nós já levamos em consideração essa possibilidade no projeto das tubulações.) ; Por exemplo, após o fechamento de algumas válvulas automáticas, na realidade há 5% de abertura ;
Reply #112016-09-09
Agradeço muito pela ajuda contínua. Após consultas com os técnicos da fábrica e os líderes responsáveis, decidimos manter a válvula de descarga do recipiente aberta após a bombagem, fechando-a somente no momento da utilização. Esse procedimento será repetido. Atualmente, estamos ajustando o programa do sistema DCS, na esperança de que isso possa ajudar a resolver o problema. Compartilharei com todos os resultados dos testes futuros!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.