Bomba centrífuga de alimentação com água; a bomba não apresenta ruídos anormais (não foi usado um estetoscópio). O manômetro de pressão na saída da bomba indica 1,8 Mpa; o valor normal é de 2,0 Mpa. A bomba desliga quando a pressão cai abaixo de 1,5 Mpa. Não há medidor de pressão a montante da bomba. Pessoal, o que está acontecendo aqui?
O filtro de entrada está obstruído? A pressão na entrada da bomba está baixa? A altura de elevação da bomba depende da resistência do sistema de tubulações e da pressão necessária; pensar por conta própria não é um problema
Sugere-se considerar os seguintes fatores: 1, problemas com o medidor, o manômetro indica valores imprecisos; é necessário realizar novas medições e calibrar o manômetro. 2. Causado por problemas nos tubos de alimentação; verifique o sistema de tubulações de entrada, considerando o nível de vácuo, para verificar se há muitas curvas nos tubos de entrada ou se a posição da entrada é muito alta. 3. Verificação de estanqueidade: verificar se o anel de vedação do corpo da bomba está excessivamente corroído, o que pode causar uma redução na eficiência. 4. Espaço entre os anéis bucais. Após o uso da bomba por um certo período de tempo, as peças rotativas internas, como as pás do rotor, sofrem desgaste excessivo. Nesse caso, é necessário realizar a manutenção da bomba ou substituir as pás do rotor. A manutenção regular das bombas d’água pode melhorar efetivamente seu desempenho e também **alongar sua vida útil**.
1. Sobre a sua pergunta, se é necessário verificar o manômetro? 2. Remover o instrumento para eliminar as bolhas internas? 3. Desmontar completamente a bomba e substituir as vedações?
Qual é o fluxo de projeto? Qual é o fluxo real? Qual é a abertura da válvula?
Já encontrei esse problema muitas vezes; na grande maioria dos casos, era o filtro de entrada da bomba que estava um pouco entupido. Recomenda-se limpar o filtro primeiro.
Andar 6/7, está correto. . Primeiro, veja qual é a corrente de operação. Qual é a corrente nominal? É muito provável que seja causado por uma corrente elétrica excessiva e por uma abertura excessiva da válvula. Você pode tentar assim: feche um pouco a válvula e veja se a bomba consegue atingir 2,0 MPa. Se conseguir, basta fechar ainda mais a válvula.
Primeiro, verifique se o filtro do tubo de entrada está obstruído. Em seguida, meça a corrente da bomba para saber se ela está acima da corrente nominal
3 aspectos principais: 1. Se a bomba d’água está funcionando normalmente, se seus parâmetros de operação estão corretos e se a roda da bomba está em boas condições. 2. Qual é a eficiência do selamento dos tubos. 3. Se os medidores foram calibrados