Sobre os problemas dos medidores de vazão por diferença de pressão

2016-09-14View Original

Thread Content

Gostaria de saber quais são as precauções a serem tomadas na primeira instalação e ajuste de um medidor de vazão por diferença de pressão com três conjuntos de válvulas. É permitido que haja bolhas nos tubos de transmissão de pressão? Será que o funcionamento do medidor é o mesmo, independentemente de ele ter ou não um tanque de condensação?
Reply #22016-09-14
Primeiramente, não devem haver bolhas dentro do tubo de medição de pressão; o uso de um tanque de condensação pode reduzir as flutuações
Reply #32016-09-15
Para medir o vapor, é necessário um tanque de condensação.
Reply #42016-09-15
Venha aprender um pouco, nunca foi ajustado antes···················
Reply #52016-09-15
Você pode consultar o manual de instalação dos instrumentos para saber sobre as tubulações de instalação.
Reply #62016-09-15
Antes da instalação e ajuste, é necessário calibrar o medidor de vazão com um padrão, em condições estáticas. Durante o ajuste, deve-se primeiro abrir a válvula de equilíbrio e encher o dispositivo com líquido de condensação. Ao encher o dispositivo, é preciso abrir a saída de ar para que o ar seja expelido; após a expulsão do ar, a saída de ar deve ser fechada. Ao colocar em operação, a válvula de equilíbrio deve ser fechada. O tanque de condensação serve para reduzir a perda de líquido nos tubos de pressão positivo e negativo, tornando as medições mais precisas. Porém, atualmente os transmissores medem deslocamentos muito pequenos na câmara de membrana, então não é necessário usar um tanque de condensação para minimizar os erros de medição.
Reply #72016-09-15
Em vez de coletar o líquido de condensação, permite-se que o vapor do meio se condense naturalmente em água de condensação. O que acontece com os gases de escape?
Reply #82016-09-16
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 16/09/2016, às 10:58. 1. Se o transmissor for ativado, é preciso esperar que o vapor do meio se condense em água de condensação. Se não se esperar pela formação dessa água de condensação, o transmissor será danificado muito antes; 2. Se o transmissor não for ativado, é preciso esperar que o vapor do meio se condense em água condensada antes de ligar o medidor. Mas até quando teremos que esperar? 3. Além disso, como o vapor do meio se condensa sozinho para formar água de condensação, isso garante que a velocidade de condensação do vapor nos tubos de pressão positivo e negativo seja sempre a mesma? Não necessariamente. Portanto, geralmente se coloca água diretamente no tanque de condensação (prestando atenção ao esvaziamento do ar), o que permite que a altura da água nos tubos de pressão positiva e negativa seja a mesma. Dessa forma, as pressões adicionais exercidas nas câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor se anulam, garantindo assim uma medição precisa. Ao mesmo tempo, também é garantida a temperatura de operação do transmissor.
Reply #92016-09-17
Não são permitidas bolhas; os equipamentos com tanque de condensação devem ter o líquido isolante instalado com antecedência.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.