É possível alterar os comentários da Siemens e da Metso?

2016-09-17View Original

Thread Content

O esquema exige uma resposta de 4 miliamperes em 100%, enquanto para 20 miliamperes a resposta é de 0. Mas, após fazer os ajustes necessários, a resposta padrão para 4 miliamperes passou a ser 0, e para 20 miliamperes continua sendo 100%
Reply #22016-09-17
Você quer que a informação seja exibida de forma invertida no DCS, ou é o próprio localizador que precisa ser exibido de maneira invertida?
Reply #32016-09-17
Agora, o valor de feedback para uma abertura segura de 4 milímetros é 0. Quero alterar isso para que o feedback seja 100, quando a abertura for de 4 milímetros
Reply #42016-09-17
Altere a ação direta e indireta do localizador, ou tente inverter a saída na configuração.
Reply #52016-09-17
Corrigir a reação não funciona, a saída mudou. Como alterar a configuração?
Reply #62016-09-17
O feedback não é algo isolado; ele é enviado para o gerador de sinais
Reply #72016-09-17
Para o Siemens SIPART PS2, é preciso alterar esses dois parâmetros: 7 e 38. Pode haver diferenças em modelos diferentes, mas trata-se apenas de alterar esses valores de aumento e diminuição.
Reply #82016-09-17
A Siemens deve alterar o item 7 ou o item 38; a Metso precisa apenas corrigir a saída reversa.
Reply #92018-10-17
Olá, se a Metso corrigir diretamente o problema de saída reversa, então a direção do movimento também não muda? Por exemplo, eu era do AFC; depois de corrigir o problema de exportação reversa, não passei a ser do AFO?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.