Thread Content
Quando não há fluxo, o medidor exibe um valor acima do limite máximo. O fabricante sugere que os valores de k2 e k3 sejam aumentados adequadamente. Isso afeta a precisão do medidor?
Quando não há tráfego, é exibido um valor acima do limite; pode ser um problema técnico. Qual é a relação disso com as configurações dos coeficientes?
Mas, ao aumentar o valor de k3, tudo voltou a funcionar normalmente
Os valores exibidos quando não há tráfego são valores fictícios; basta filtrá-los
Por favor, quais são os parâmetros K2 e K3 do seu sensor de vórtices? Se você disse que o painel K3 voltou a funcionar normalmente, talvez tenha sido a sensibilidade que foi ajustada? Esse tipo de sensor de vórtice pode apresentar muitos problemas ao ser utilizado posteriormente
Autor do tópico, com base no que você descreveu, na minha opinião pessoal, é possível que haja algum problema na escolha do modelo que você fez. A escolha e o dimensionamento do medidor de vazão são extremamente importantes; a maioria dos problemas na medição de vazão está relacionada à escolha inadequada do medidor. Por um lado, os dados fornecidos pelo usuário estão incorretos; por outro lado, a qualidade do serviço oferecido pela empresa vendedora é precária, pois ela não consegue propor soluções adequadas às condições reais do local onde o usuário se encontra.
Principalmente, o que significam K2 e K3? É preciso esclarecer isso
Dizem que serve para ajustar os limites superior e inferior do filtro de banda passante. Eu queria saber se isso afeta a precisão
Se a escolha do modelo for correta, pode ser causado por ressonância de frequência dentro do medidor de vazão. Como o problema não é grave, não afeta a precisão.
Os modelos nacionais de tipo “vortex street” – K2 e K3 – são usados para ajustar a faixa de fluxo, bem como para controlar a sensibilidade do instrumento