Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por *axuezi em 2016-9-22 15:24. Nos cálculos relacionados à isolamento térmico, costuma-se levar em consideração o coeficiente de perda de calor na superfície externa da camada isolante, como, por exemplo, ao calcular a espessura da camada isolante ou as perdas de calor. Consultando as normas GB50264-2013 e GBT8175-2008, bem como os manuais de projeto de processos químicos, constata-se que as especificações para esse coeficiente são inconsistentes. Em geral, para ambientes internos, o valor é 11,63; já para ambientes externos, existem fórmulas diferentes para o cálculo, como na norma GBT8175, onde o valor é igual a 1,163 * (6 + 3*w^0,5) ; Já no manual de projeto de processos químicos, quando a velocidade do vento w > 5, o valor é 1,163*(as+6*w^0,5) ; Isolamento térmico: as=6~7; retenção de calor: 11 ; Os valores obtidos a partir das duas fórmulas de cálculo são muito diferentes. Qual método é utilizado na prática para os cálculos? Se forem usados os valores dos coeficientes de radiação e de convecção, como se calcula a espessura, já que não se conhece o diâmetro externo da camada isolante?
Eu também não entendo muito bem isso. Você pode verificar os manuais relacionados, talvez encontre a resposta
Pergunta semelhante: também vi que há quem calcule usando 1,163*(10+6*w^0,5). Qual fórmula deve ser utilizada, afinal?
Hoje também percebi esse problema. Depois de consultar o manual de processos químicos, descobri que a=1,163*(as+6*w^0,5). O valor de as varia entre 6 e 7 para isolamento térmico, e 11 para isolamento acústico. Ao isolar termicamente, define-se a0 como 11. No entanto, nos exemplos do manual, o valor de as para tubulações de vapor isoladas é 7. Por que se utiliza esse valor, baseado no isolamento térmico? Será que o manual está errado? Além disso, de fato, a fórmula de cálculo “a” definida na GB8175-2008 não é consistente com a do manual de processos químicos. Por isso, também gostaria de saber como lidar com esse problema na prática. Peço orientação aos mais experientes!
Ninguém sabe? O cálculo no GB50264 também é diferente, o que fazer? Quem tem planilhas de cálculo do EXCEL prontas, pode compartilhar?