Thread Content
Na região nordeste, utiliza-se o método SNCR para a remoção de óxidos de nitrogênio; o agente redutor utilizado é a ureia. É necessário usar vapor como meio de aquecimento. Antes, nunca se trabalhou com esse método. A principal dúvida é relacionada às normas do setor petrolífero, que estipulam que a pressão do vapor não deve exceder 0,1 Mpa, e que a altura total do sistema não pode passar de 1 m. Atualmente, utilizo ar com pressão de 0,4 Mpa, e a altura dos suportes dos tubos chega a 6 metros. Então, posso usar vapor a 0,4 Mpa? Além disso, os tubos de água para a limpeza dos desumidificadores também precisam de aquecimento a vapor, mas o ponto mais alto dos tubos fica a 18 metros de altura. Gostaria de pedir conselhos aos especialistas: é possível usar aquecimento por vapor? Será necessário substituí-lo por outro tipo de aquecimento? Existem algum material ou site que possa servir de referência?
Refere-se à inclinação do tubo de aquecimento. Se a inclinação for muito grande, o condensado gerado pelo aquecimento pode voltar para trás, podendo até causar impactos hidráulicos. Ao usar vapor, siga o princípio de entrada superior e saída inferior; os desumidificadores e sistemas de drenagem devem ser instalados em posições mais baixas. Quanto aos suportes para tubulações superiores, basta conectá-los diretamente às tubulações de vapor. Desde que haja uma boa isolação térmica, não deve haver problemas.
O tubo principal de aquecimento fica em uma posição elevada; o vapor flui de cima para baixo. No ponto mais baixo, é necessário instalar um válvula de drenagem ou algo do tipo
Recomenda-se consultar a norma SH/T 3040-2012, que trata dos padrões de projeto para tubulações auxiliares e tubulações isoladas em indústrias petroquímicas. Ela pode ser baixada em vários lugares.
Você pode estar enganado; 0,1 MPa não é equivalente a 1 coluna de água. Não há problema algum em usar tubulações de aquecimento a vapor para manter a temperatura adequada, tanto em relação à altura quanto ao comprimento dos tubos. De acordo com as necessidades, os drenadores devem ser instalados nos locais apropriados; é necessário eliminar a água de condensação.
Recomenda-se a opção um: vapor a 1,0 Mpa, com alta temperatura e pressão elevada; Opção 2: Utilizar aquecimento elétrico
O tubo de controle deve estar acima do ponto mais alto; é preciso considerar bem a localização e o modelo dos tubos de aquecimento, para evitar obstruções posteriormente.