Que potência os motores das fábricas precisam ter para que seja necessário usar um arranque suave? A partir de que potência os motores podem ser ligados diretamente? Existem algum padrão de projeto?
Isso não é obrigatório; eu usei um de 1600KW com partida direta
Olhe para a capacidade do transformador na parte anterior. Se a capacidade do transformador for suficientemente grande, é possível iniciar o funcionamento diretamente com 160kW
Este amigo do mar, A Lai vai explicar brevemente, para sua referência! Em geral, as normas estabelecem que, quando o motor é iniciado com frequência, a queda de tensão na barra de alimentação não deve ser inferior a 10% ; Quando a partida não é frequente, a queda de tensão na barramento não deve ser inferior a 20% ; Quando o motor não é ligado com frequência e compartilha o transformador com iluminação ou outras cargas sensíveis às flutuações de tensão, a queda de tensão no momento da partida do motor não deve exceder 15%. Com base nesse princípio, você pode realizar a verificação da queda de tensão (considerando a capacidade do transformador, os disjuntores de entrada e as dimensões das barras de alimentação). Se os requisitos forem atendidos, não será necessário utilizar um soft starter ; Mas, se houver fatores como capacidade elevada do motor e a importância crítica do equipamento de acionamento, também é possível utilizar um arranque suave. Isso não só reduz o impacto da alta corrente de partida no sistema de distribuição elétrica e diminui a taxa de falhas elétricas, mas também diminui o impacto sobre o próprio equipamento por meio do arranque suave. Se os requisitos não forem atendidos, é necessário utilizar um arranque suave ; Caso contrário, será necessário aumentar a capacidade dos transformadores de distribuição, o tamanho das barras de cobre e a capacidade nominal dos disjuntores de entrada.
Estabelecemos que diodos com potência inferior a 22KW, motores de quatro polos com potência inferior a 30KW e motores de seis polos com potência inferior a 55KW podem ser ligados diretamente, sem a necessidade de uso de arrancadores com partida suave ou arrancadores autotransformadores
Arranque em tensão total do motor elétrico: não mais que 30% da capacidade do transformador. Manual de Projeto de Distribuição Elétrica para Uso Industrial e Residencial, 3ª edição, página 661. Com base no exposto, as condições para o arranque em tensão total dos motores de tipo gaiola no projeto de distribuição de baixa tensão podem ser simplificadas da seguinte forma: a tensão na barra de distribuição no momento do arranque do motor deve ser igual ou superior a 85% da tensão nominal do sistema. Geralmente, desde que a potência nominal do motor não exceda 30% da capacidade nominal do transformador de alimentação, é possível iniciá-lo com tensão total. Só são necessários cálculos detalhados quando os resultados da estimativa se encontram em situações limítrofes. O regulamento DGJ08-100-2003, relativo aos dispositivos elétricos para usuários de baixa tensão em Xangai, estipula, no ponto 5.7.6, que a capacidade dos motores que podem ser ligados diretamente deve ser inferior a 8% da capacidade do transformador de alimentação. Já a capacidade dos equipamentos de combate a incêndios que podem ser ligados diretamente deve ser inferior a 15% da capacidade do transformador de alimentação”
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1593095&page=1#pid16722340 Uma análise breve sobre a escolha dos métodos de partida dos motores – Artigo publicado em revista