Qual a potência dos motores industriais que precisam de um arranque suave? Qual é a potência máxima para motores que podem ser ligados diretamente?

2016-09-27View Original

Thread Content

Que potência os motores das fábricas precisam ter para que seja necessário usar um arranque suave? A partir de que potência os motores podem ser ligados diretamente? Existem algum padrão de projeto?
Reply #22016-09-27
Isso não é obrigatório; eu usei um de 1600KW com partida direta
Reply #32016-09-27
Olhe para a capacidade do transformador na parte anterior. Se a capacidade do transformador for suficientemente grande, é possível iniciar o funcionamento diretamente com 160kW
Reply #42016-09-27
Este amigo do mar, A Lai vai explicar brevemente, para sua referência! Em geral, as normas estabelecem que, quando o motor é iniciado com frequência, a queda de tensão na barra de alimentação não deve ser inferior a 10% ; Quando a partida não é frequente, a queda de tensão na barramento não deve ser inferior a 20% ; Quando o motor não é ligado com frequência e compartilha o transformador com iluminação ou outras cargas sensíveis às flutuações de tensão, a queda de tensão no momento da partida do motor não deve exceder 15%. Com base nesse princípio, você pode realizar a verificação da queda de tensão (considerando a capacidade do transformador, os disjuntores de entrada e as dimensões das barras de alimentação). Se os requisitos forem atendidos, não será necessário utilizar um soft starter ; Mas, se houver fatores como capacidade elevada do motor e a importância crítica do equipamento de acionamento, também é possível utilizar um arranque suave. Isso não só reduz o impacto da alta corrente de partida no sistema de distribuição elétrica e diminui a taxa de falhas elétricas, mas também diminui o impacto sobre o próprio equipamento por meio do arranque suave. Se os requisitos não forem atendidos, é necessário utilizar um arranque suave ; Caso contrário, será necessário aumentar a capacidade dos transformadores de distribuição, o tamanho das barras de cobre e a capacidade nominal dos disjuntores de entrada.
Reply #52016-09-27
Estabelecemos que diodos com potência inferior a 22KW, motores de quatro polos com potência inferior a 30KW e motores de seis polos com potência inferior a 55KW podem ser ligados diretamente, sem a necessidade de uso de arrancadores com partida suave ou arrancadores autotransformadores
Reply #62016-10-03
Arranque em tensão total do motor elétrico: não mais que 30% da capacidade do transformador. Manual de Projeto de Distribuição Elétrica para Uso Industrial e Residencial, 3ª edição, página 661. Com base no exposto, as condições para o arranque em tensão total dos motores de tipo gaiola no projeto de distribuição de baixa tensão podem ser simplificadas da seguinte forma: a tensão na barra de distribuição no momento do arranque do motor deve ser igual ou superior a 85% da tensão nominal do sistema. Geralmente, desde que a potência nominal do motor não exceda 30% da capacidade nominal do transformador de alimentação, é possível iniciá-lo com tensão total. Só são necessários cálculos detalhados quando os resultados da estimativa se encontram em situações limítrofes. O regulamento DGJ08-100-2003, relativo aos dispositivos elétricos para usuários de baixa tensão em Xangai, estipula, no ponto 5.7.6, que a capacidade dos motores que podem ser ligados diretamente deve ser inferior a 8% da capacidade do transformador de alimentação. Já a capacidade dos equipamentos de combate a incêndios que podem ser ligados diretamente deve ser inferior a 15% da capacidade do transformador de alimentação”
Reply #72016-10-07
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1593095&page=1#pid16722340 Uma análise breve sobre a escolha dos métodos de partida dos motores – Artigo publicado em revista

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.