Pergunto aos especialistas: quando é que a malha de blindagem dos cabos com blindagem deve ser conectada à terra em ambas as extremidades? E no caso de haver duas camadas de blindagem, como deve ser feita a conexão à terra? Quantos pares de fios existem no cabo? Cada par de fios é envolto por uma malha de cobre, e a camada mais externa também é composta por uma malha de cobre que envolve todos os pares de fios. A malha de blindagem da camada mais externa deve ser conectada à terra em ambas as extremidades, enquanto as malhas de blindagem de cada par de fios devem ser conectadas à terra em apenas uma das extremidades?
As duas camadas de blindagem servem para evitar interferências diferentes: a conexão a terra em um único ponto serve principalmente para prevenir eletrostática; já a conexão a terra em ambos os extremos da camada externa serve para evitar interferências de sinais eletromagnéticos!
As linhas de força alternada são consideradas interferência eletromagnética? A conexão a terra em um único ponto afeta a interferência nos cabos de corrente alternada?
Por acaso, todas as redes de blindagem dupla são aterradas em um único ponto?
Deixe que eu, esse “especialista” falso no mundo dos instrumentos, explique para você. Por que não é possível fazer a terra em ambos os extremos? Isso acontece porque as potenciais podem ser diferentes, o que faz com que haja corrente no fio de blindagem. Isso não acaba aumentando as interferências? ; 2. Os dois níveis de blindagem exigem terra em um único terminal ; 3. A função da camada de blindagem é, principalmente, suprimir as interferências eletrostáticas, e não as interferências magnéticas. Se realmente houver interferências magnéticas, a conexão à terra não será suficiente para resolver o problema.
A blindagem é feita com terra unilateral no lado do DCS; se houver terra em ambos os lados, ocorrerá uma diferença de potencial, gerando uma corrente fraca
A eletricidade alternada de baixa tensão quase não causa interferências eletromagnéticas; a de alta tensão também deve causar poucas interferências. São os cabos de frequência variável que tendem a gerar interferências magnéticas, enquanto as interferências eletromagnéticas de frequência de rede devem ser mínimas. Além disso, os três fios do cabo estão dispostos em forma de “V”, o que permite que eles se anulem mutuamente em termos de interferências magnéticas.
As linhas de proteção são todas aterradas em um único lado, para evitar a formação de diferenças de potencial. Alguns cabos são compostos por uma tela principal e telas secundárias, mas ainda é necessário realizar a conexão para terra em um único lado. Geralmente, a conexão para terra é feita no lado dos gabinetes; no lado do local de instalação, o revestimento de blindagem deve ser bem protegido, para evitar conexões errôneas para terra.
A tela principal e as telas secundárias devem ser conectadas a um único ponto de terra?