O nível de clorometano é medido por um medidor de nível a radar (LR-400). Quando o clorometano começa a ser alimentado, os três primeiros valores indicados estão normais; depois, a leitura não muda mais. Ao verificar o local, percebeu-se que a vaporização dentro do tanque era bastante intensa, e as tubulações vibravam muito. A indicação do volume permaneceu em 3 cubos, e o nível de líquido manteve-se em 3,2%. A partir do segundo dia, a indicação passou a ser 100%, sem mudanças. Verifiquei todas as configurações e não encontrei nenhum problema. Eu acho que se trata de um problema de perda de ondas, causado pelo fato de que, após a vaporização do clorometano, o sinal emitido pelo medidor de nível não consegue ser refletido de volta, ou então o sinal refletido não é recebido. Sugiro que a empresa substitua o medidor de nível por um modelo que utilize cabo. Por favor, ajudem-me a verificar se minha abordagem está correta Também espero receber melhores sugestões e opiniões.
Tente não usar o radar, se possível. Ter fantasmas faz as pessoas ficarem facilmente nervosas.
Radar de ondas guiadas + barra guia, realmente melhora muito
Se o tanque não for muito alto, é melhor usar um radar de haste rígida.
Aparentemente, esse fenômeno acontece com frequência; não é apenas a nossa família que enfrenta isso. Isso mostra que os medidores de nível a radar realmente não são confiáveis. Em um dos nossos tanques de gás liquefeito, ocorreu exatamente o mesmo fenômeno descrito pelo autor do post.
Os medidores de nível por radar têm áreas cegas, não é? Isso pode ser ajustado; acima da área cega, o nível não muda mais
Em condições como essas, como se pode optar por um método sem contato? Sem falar na interferência causada pelo fundo curvo do tanque, a constante dielétrica do clorometano liquefeito é muito baixa; as ondas eletromagnéticas conseguem penetrar a interface. Portanto, o sinal recebido pelo instrumento é sempre um eco falso refletido pelo fundo do tanque. O sinal refletido pela interface é mais fraco que o sinal refletido pelo fundo do tanque, o que certamente resulta em medições imprecisas. O uso de um radar de ondas guiadas com contato oferece resultados muito melhores