【Análise de casos de acidentes】010 Consequências de medidas de emergência inadequadas

2016-10-06View Original

Thread Content

Em 17 de setembro, um tubo em forma de serpente no forno a óleo térmico de uma empresa explodiu, fazendo com que o óleo térmico vazasse para dentro do forno e causasse um incêndio. Após perceberem o problema, os funcionários imediatamente desligaram a grade do forno, a bomba de óleo térmico, o ventilador e o exaustor, além de abrir uma das portas do interior do forno. Imediatamente, uma grande quantidade de fumaça se formou na sala das caldeiras, e as chamas saíram pelas portas da caldeira. Foi necessário agir rapidamente para apagar o fogo, além de informar os superiores e ligar para o número 119. Os caminhões de bombeiros chegaram em poucos minutos, desligaram a energia da sala das caldeiras e começaram a apagar o fogo. O óleo térmico que estava no tanque superior foi transferido para o tanque inferior. Em seguida, chegaram 10 caminhões de bombeiros e caminhões de espuma, mas a situação não melhorou. Embora não houvesse fogo visível, a fumaça continuava a aumentar. Mais tarde, os funcionários sugeriram ligar a bomba de exaustão para retirar a fumaça densa, mas o corpo de bombeiros proibiu isso e não permitiu a entrada. Posteriormente, foi sugerido o uso de tubos de aço para inseri-los pela janela de observação na parte frontal da caldeira, bem como pelas portas do interior do forno, dos dois lados. Os jatos d’água dos extintores eram direcionados para esses tubos, permitindo que a água fosse enviada para dentro do forno a fim de apagar o fogo. O resultado foi muito eficaz: em menos de meia hora, o fogo no interior do forno e nas camadas de carvão foram extintos, e a fumaça densa também desapareceu. Em todo o processo, desligar o ventilador de exaustão e abrir uma porta do forno no início foi um erro ao se adotarem medidas de emergência inadequadas. Isso causou fumaça densa e chamas que se espalharam, impedindo a entrada na sala das caldeiras.
Reply #22016-10-06
A responsabilidade pela segurança dos trabalhadores da indústria química: é preciso aprender continuamente e melhorar constantemente
Reply #32016-10-06
Mas, no estado inicial, por que não ligar a ventoinha de exaustão? O tubo de óleo se rompeu, e o óleo térmico vazou para fora. Foi correto desligar a caldeira com urgência. Por que então abrir as portas da câmara da caldeira?
Reply #42016-10-06
Esta publicação foi editada pela última vez por zdl1966 em 6/10/2016, às 18:51. Essas são as medidas de emergência inadequadas adotadas pelo operador da caldeira. Deve-se desligar o ventilador, a grade do forno e a bomba de óleo. Ao mesmo tempo, devem-se fechar as válvulas de entrada e saída da bomba de óleo. Em seguida, deve-se abrir a válvula que permite que o óleo flua do tanque superior para o tanque inferior. Depois disso, é preciso remover o carvão que está no recipiente, e colocar a grade do forno em velocidade máxima.
Reply #52016-10-07
Eu também tenho uma caldeira a óleo térmico, quero aprender um pouco sobre isso

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.