Prezados colegas: Gostaria de saber como as bombas de transferência de material na área química (principalmente na área de reciclagem e nas áreas de tanques) devem ser aterradas Muitos especialistas que foram ao local disseram que é necessário fazer uma conexão de aterramento na bomba, e também no suporte da bomba. Não sei se é realmente assim Existem padrões relacionados? Se a bomba for de três fases e tiver terra, será que ela ainda precisa ser conectada à terra?
A bomba e a base devem ser conectadas por fios de aterramento; também é possível aterrar a base. O importante é verificar se o aterramento está adequado
A carcaça do motor deve ser conectada à terra, de acordo com a norma GB 50169-2006 – Normas para instalação de dispositivos elétricos, especificações para construção e inspeção de sistemas de aterramento. 3.1.1 As seguintes partes metálicas dos dispositivos elétricos devem ser conectadas à terra ou ao fio neutro (regra obrigatória): 1. A base ou carcaça metálica de motores, transformadores, aparelhos elétricos, bem como de equipamentos portáteis ou móveis; 5. As caixas de conexão, as extremidades dos cabos de energia alternada e contínua, bem como as carcaças metálicas dos expansores; além disso, as camadas protetoras metálicas dos cabos que podem ser tocadas, e os tubos de aço usados para passar os cabos. Quando há conexões entre os tubos de aço por onde passam os fios, ou entre esses tubos e os equipamentos elétricos, deve-se garantir que haja uma passagem adequada para a terra no trecho composto pelos mangueiras metálicas ;
Pode ser conectado à rede de aterramento do edifício. Se for necessário instalar um eletrodo de aterramento separadamente, pode-se consultar o manual 08D800-8 – Projeto e construção elétrica em edifícios residenciais – Proteção contra raios e aterramento, páginas 97-99: http://bbs.hcbbs.com/thread-1595498-1-1.html
Parece que minha resposta, baseada na experiência de campo, está errada. Por favor, o autor do tópico exclua minha resposta, para evitar enganar os outros!
A carcaça do motor elétrico deve ser conectada à terra, conforme estabelecido nas normas “GB 50169-2006 – Normas para instalação de dispositivos elétricos, construção e inspeção de sistemas de aterramento”. No ponto 3.1.1, é especificado que as seguintes partes metálicas dos dispositivos elétricos devem ser conectadas à terra ou ao neutro: 1) as bases ou carcaças metálicas de motores, transformadores, aparelhos elétricos e outros equipamentos portáteis ou móveis; 5. As caixas de conexão, as extremidades dos cabos de energia alternada e contínua, bem como as carcaças metálicas dos expansores; além disso, as camadas protetoras metálicas dos cabos que podem ser tocadas, e os tubos de aço usados para passar os cabos. Quando há conexões entre os tubos de aço por onde passam os fios, ou entre esses tubos e os equipamentos elétricos, deve-se garantir que haja uma passagem adequada para a terra no trecho composto pelos mangueiras metálicas
Tanto o motor quanto o corpo da bomba precisam ser aterrados
Crave estacas de aço com 2-3 metros de comprimento, faça a terração dos fios e, por fim, meça a corrente