Tanque de armazenamento de 30.000 m³ de GNL; as bombas da Ebara são operadas em modo “uma em uso e outra de reserva”. O nível do líquido no tanque é de 18 metros. As bombas foram desligadas devido às obras nas tubulações de saída. Após a conclusão das obras, houve um atraso na partida das bombas (a partida é feita de maneira suave, sem que seja possível passar para a frequência de operação normal). Os operadores tentaram diminuir a pressão na válvula de saída, mas ainda assim não conseguiram fazer as bombas funcionarem. Gostaria que especialistas analisassem se o problema se deve ao nível excessivo de líquido ou à pressão excessiva. Como resolver esse problema?
Qual é a relação entre o nível do líquido e a pressão exercida? Você está dizendo que a pressão dentro do poço da bomba está muito alta? Geralmente, há um manômetro na tubulação de saída do poço da bomba; verifique a leitura do manômetro. Acho que o problema de ser pressionado demais pode ser descartado. Não há uma tubulação de exaustão instalada acima do poço da bomba? Se a saída for excessivamente pressionada, o gás pode ser devolvido ao tanque de armazenamento.
Quando o nível do líquido está alto, deveria ser mais fácil iniciar o sistema sob alta pressão. O fato de o arranque suave não conseguir passar para a frequência de operação normal geralmente se deve à abertura excessiva da válvula de saída, resultando em corrente elevada. Verifique se há algum retorno de fluxo não bloqueado ou continue fechando um pouco mais a válvula de saída