É permitida a limpeza de gabinetes de distribuição elétrica enquanto estiverem sob tensão?

2016-10-13View Original

Thread Content

Existem alguma norma de segurança para a limpeza de quadros elétricos sob tensão? Como é que vocês, caros guerreiros, costumam proceder? :)
Reply #22016-10-13
Não se pode limpar com ele carregado. Limpeza dos quadros de distribuição: O sistema de quadros de distribuição de baixa tensão deve ser limpo, inspecionado, apertado e testado duas vezes por ano. Como medida de segurança, também é possível realizar todas essas tarefas em um único momento, para que, posteriormente, o processo possa ser repetido de forma contínua. Esse método permite reduzir a carga de trabalho dos técnicos de manutenção durante períodos de maior atividade, além de diminuir os custos operacionais e de manutenção. Além disso, isso ajuda a reduzir os transtornos causados aos usuários devido a interrupções no fornecimento de energia. I. Requisitos para a limpeza dos quadros de distribuição de baixa tensão (1) Após a equipe responsável pelo funcionamento do sistema desligar o quadro de distribuição de baixa tensão, a equipe encarregada da sua limpeza deve realizar testes de verificação de tensão e procedimentos de descarga. (2) De acordo com o modelo do quadro de distribuição de baixa tensão e dos dispositivos elétricos de baixa tensão nele instalados, devem ser adotadas as medidas de proteção adequadas, a fim de evitar que poeira e outros resíduos caiam acidentalmente dentro desses dispositivos durante as operações de limpeza. (3) O critério de aceitação para a limpeza é que não haja poeira no gabinete de distribuição de baixa tensão e nas carcaças dos equipamentos elétricos de baixa tensão instalados nele. Durante a inspeção, os responsáveis pela verificação devem usar luvas brancas para tocar nas partes acessíveis do gabinete de distribuição de baixa tensão e das carcaças dos equipamentos elétricos; o critério de aceitação é que as luvas brancas não fiquem sujas de poeira. (4) Após a conclusão da limpeza e a sua aprovação, a equipe responsável pela limpeza deve verificar cuidadosamente se não há objetos estranhos dentro dos quadros de distribuição de baixa tensão e nos dispositivos elétricos instalados neles. Somente após a assinatura do documento de autorização para restabelecimento da energia é que a equipe responsável pelo funcionamento dos equipamentos pode restabelecer o fornecimento de energia. II. Requisitos de inspeção dos quadros de distribuição de baixa tensão (1) Verificar a sequência das fases e as cores das fases. (2) Verificar a firmeza e o fixação dos cabos nos circuitos de distribuição de energia, controle, proteção, intertravamento e medição. (3) Verifique os números dos terminais de acordo com o desenho. (4) Verifique a posição de zero e a faixa de medição dos instrumentos de medição. (5) Verificar a faixa de valores de ajuste da proteção. III. Requisitos de aperto dos quadros de distribuição de baixa tensão (1) Apertar as conexões dos circuitos de distribuição. (2) Fixar os cabos dos circuitos de controle, proteção, intertravamento e medição. (3) Aperte bem o fio neutro e o fio terra. (4) Fixar firmemente o quadro de distribuição de baixa tensão e os dispositivos elétricos de baixa tensão nele instalados. IV. Inspeção dos quadros de distribuição de baixa tensão (1) Inspeção dos disjuntores de ar de baixa tensão. (2) Detecção por unidade de proteção externa contra desligamentos.
Reply #32016-10-13
Obrigado! :aperto de mão
Reply #42017-02-03
A limpeza com eletricidade apresenta riscos muito altos, principalmente devido à dificuldade em controlar o processo de trabalho.
Reply #52017-02-21
Veja se a limpeza com eletricidade é feita por terceiros ou por você mesmo. Se for feito por você, é para garantir a segurança, ou será que é preciso desligar a energia? Quanto à contratação de terceiros, hehe, você entende
Reply #62017-03-12
A limpeza com eletricidade é arriscada; é melhor fazer a limpeza com a energia desligada, assim, tanto as pessoas quanto os equipamentos ficam seguros
Reply #72017-03-13
Antes, fazíamos a limpeza com eletricidade uma vez por mês. Mas, após um acidente de curto-circuito, não se faz mais a limpeza com o equipamento ligado. É muito difícil fazer com que o sistema pare de funcionar, por isso agora há muita poeira nos equipamentos, e não há nada que se possa fazer a respeito~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.