A linha principal de aterramento da subestação precisa estar conectada a dois pontos no sistema de aterramento. Qual norma estipula isso?

2016-10-17View Original

Thread Content

Gostaria de saber: qual norma exige que a linha principal de aterramento da subestação esteja conectada a dois pontos de aterramento?
Reply #22016-10-18
Este amigo do mar, deixe-me explicar! De acordo com o item 3.3.4 da norma “GB 50169-2006 – Normas para instalação de dispositivos elétricos: Normas de construção e aceitação de sistemas de aterramento”, os cabos de aterramento devem ser conectados à rede de aterramento em pelo menos dois pontos diferentes. O corpo de aterramento natural deve estar conectado ao fio de aterramento principal ou à rede de aterramento em pelo menos dois pontos diferentes. Ou, de acordo com o item 6.1.2 da norma DL/T 621–1997 “Aterramento de dispositivos elétricos em corrente alternada”: quando se utilizam eletrodos de aterramento naturais e sistemas de aterramento externos, devem ser utilizados no mínimo dois condutores para conectar-se à rede de aterramento em locais diferentes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.