Problemas de cálculo com instrumentos

2016-10-19View Original

Thread Content

Para medir o nível do líquido na interface, utiliza-se um medidor de nível por diferença de pressão. Quando o nível do líquido está no ponto mais baixo, a diferença de pressão entre as câmaras positiva e negativa do medidor é de -2796 Pa. Já a faixa de medição do instrumento é de 5884 Pa. Portanto, quando o sinal de saída do instrumento é de 12 mA, qual será o valor da diferença de pressão detectada pelo instrumento? ( ) Pa. Por favor, mostre o processo de cálculo. Obrigado
Reply #22016-10-19
O limite inferior do medidor é de -2796 Pa, e a faixa de medição é de 5884 Pa. Portanto, o limite superior do medidor é de 3088 Pa. Quando a saída é de 12 mA, isso corresponde exatamente à metade da faixa de medição, ou seja, (3088 – 2796) / 2 = 146 Pa
Reply #32016-10-20
Este tópico foi editado pela última vez por jcicwht em 2016-10-20 às 10:10. O valor correto deve ser 146 Pa. (12-4)/(20-4) = x/5884; assim, x = 2942 Pa. -2796 + 2942 = 146 Pa
Reply #42016-10-20
5884/2=2942. 2942-2796=146pa.
Reply #52016-10-20
Quando a saída é de 12mA, corresponde a metade da escala, ou seja, 5884/2 = 2942Pa; E o limite inferior do medidor é -2796 Pa. Portanto, a diferença de pressão que resulta em uma saída de 12 mA pelo medidor é 2942 – 2796 = 146 Pa
Reply #62016-10-20
Quando a saída do transmissor é de 12mA, o valor da diferença de pressão de entrada é de 50%. A deslocamento negativo no ponto zero é de -2796 Pa. A faixa de medição do transmissor vai de -2796 a 3088 Pa. Portanto, o valor da pressão em 50% é igual a 50% * 5884 – 2796 = 146 Pa
Reply #72016-10-20
O enunciado não é preciso: quando o nível do líquido está no mínimo, isso não necessariamente corresponde ao limite inferior da escala.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.