Cálculo do transmissor de diferença de pressão

2016-10-24View Original

Thread Content

(O fluxo volumétrico atual / faixa de fluxo volumétrico) ao quadrado = diferença de pressão atual / faixa = (corrente elétrica atual – 4) / (20 – 4)? (O fluxo de massa atual / faixa de fluxo de massa) ao quadrado = diferença de pressão atual / faixa = (corrente atual – 4) / (20 – 4)? Então, o quadrado (fluxo volumétrico atual/escala de fluxo volumétrico) = o quadrado (fluxo de massa atual/escala de fluxo de massa)? ! Isso não está certo, né? Estou confuso. Como se resolve esse problema? Um transmissor tem uma diferença de pressão máxima de 40 KPA. Se a vazão máxima indicada pelo medidor secundário for de 20 T/H, preencha a tabela com base nos princípios do transmissor: Diferença de pressão (PA), Corrente relacionada à diferença de pressão (MA), Corrente relacionada à vazão (MA), Vazão em T/H. Os valores são: 400, 4,16, ?, 2, 1600, ?, 7,2, ?, ?, 5,44, ?, 6
Reply #22016-10-24
Será que eu entendi errado?:(
Reply #32016-10-24
Diferença de pressão PA, Corrente de diferença de pressão MA, Corrente de vazão MA, Vazão em T/H: 400, 4,16; 5,6, 2; 1600, 4,64; 7,2, 4; 3600, 5,44; 8,8, 6
Reply #42016-10-24
Com a simples diferença de pressão e a razão entre a corrente de diferença de pressão, obtém-se a corrente de vazão e a razão de vazão.
Reply #52016-10-24
Sua resposta está correta. Mas eu entendi errado: no caso do transmissor sem função de raiz quadrada, há uma relação linear entre a corrente e a diferença de pressão; ambos não têm relação com o fluxo. Já no caso do transmissor com função de raiz quadrada, há uma relação quadrática entre a corrente e o fluxo, e também uma relação quadrática entre a diferença de pressão e o fluxo. A corrente e a diferença de pressão, por sua vez, têm uma relação linear. Isso está correto?
Reply #62016-10-26
Então, o quadrado (fluxo volumétrico atual/escala de fluxo volumétrico) = o quadrado (fluxo de massa atual/escala de fluxo de massa)? Geralmente, assumimos que a densidade é um valor constante, então não há erro algum.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.