Thread Content
Olá, pessoal: A medição do fluxo em tempo real feita pelos medidores de vazão do tipo “vortex street” nos medidores secundários (de vapor) está sempre abaixo do valor em tempo real indicado pelo medidor principal. A fórmula utilizada para calcular o valor em tempo real nos medidores secundários não apresenta problemas; portanto, com certeza não há problema no medidor principal. Os parâmetros de divisão da tabela não têm nenhum problema; só não sei onde está o problema
Autor, sua descrição está muito incompleta. Você precisa esclarecer o diâmetro dos tubos do medidor de vazão (medidor principal e medidores secundários), a pressão de operação dos tubos de processo, a temperatura, a distância entre os dois medidores, o diagrama de conexão dos tubos principais e secundários (ou seja, do medidor principal e dos medidores secundários), se é vapor saturado ou vapor superaquecido, e a faixa de vazão do medidor. A análise dos problemas dos medidores de vazão deve ser feita de forma integrada, levando em consideração as condições no local.
É recomendável que a tabela geral e as tabelas detalhadas utilizem o mesmo tipo de tabela.
1 Será que esses produtos são da mesma fabricante? 2 Qual é a situação de instalação dessas tabelas? Por exemplo, se os trechos de tubo retos, tanto na parte da frente quanto na de trás, atendem aos requisitos necessários? Como são os diagramas de tubulações do medidor secundário e do medidor principal? Existe alguma possibilidade de o vapor que sai do medidor principal ter passado pelo medidor secundário?
Desmonte primeiro e faça uma inspeção; se você achar que não há nenhum problema com eles.