Este tópico foi editado pela última vez por Wang Tianze em 25/10/2016, às 00:58. Há um transmissor de diferença de pressão pneumático cujo intervalo de medição é de 20 KPa; correspondentemente, a vazão é de 40 t/h. Qual será a saída do transmissor quando a vazão for de 30 t/h? Resposta: Como a vazão e a diferença de pressão estão relacionadas por meio da raiz quadrada, para determinar a diferença de pressão a partir da vazão conhecida, utiliza-se o cálculo (30/40)² × 100% = 56,25%. O sinal de saída correspondente à diferença de pressão é: 56,25% × 80 + 20 = 65 Kpa
Reply #22016-10-24
Há um transmissor de diferença de pressão pneumático cujo intervalo de medição é de 20 KPa. Isso corresponde a um fluxo de 40 t/h. Qual será a saída do transmissor quando o fluxo for de 30 t/h? Resposta: Como a vazão e a diferença de pressão estão relacionadas por meio da raiz quadrada, para determinar a diferença de pressão a partir da vazão conhecida, utiliza-se o cálculo (30/40)² × 100% = 56,25%. O sinal de saída relativo à diferença de pressão é: 56,25% × 80 + 20 = 65 Kpa.
Reply #32016-10-24
A faixa de medição é de 20 KPA; então, 65 KPA está fora dessa faixa, não é? As questões no banco de exercícios são realmente difíceis de entender
Reply #42016-10-24
Acho que é (Q atual/QMAX) ao quadrado = P atual/PMAX. (30/40) ao quadrado = P/20. Então, P = 11,25, certo? Por favor, corrijam-me. Obrigado
Reply #52016-10-24
Será que ele perguntou sobre a corrente de saída variável?
Reply #62016-10-25
Sim, com certeza é 11,25 kPa
Reply #72016-10-25
Essa pergunta é muito simples: o quadrado de Q é diretamente proporcional à diferença de pressão!
Reply #82016-10-25
Esta postagem foi editada pela última vez por YuYuDeYuYu em 25/10/2016 às 09:37. Banco de questões sobre instrumentação: Há um transmissor de pressão diferencial pneumático com faixa de medição de 20 kPa, correspondente a uma vazão de 40 t/h. Quando a vazão é de 30 t/h, qual será a saída do transmissor de pressão diferencial? Resposta: Como a vazão e a diferença de pressão estão relacionadas por meio da raiz quadrada, para determinar a diferença de pressão a partir da vazão conhecida, utiliza-se o cálculo (30/40)² × 100% = 56,25%. O sinal de saída correspondente à diferença de pressão é: 56,25% × 80 + 20 = 65 Kpa. Há algo errado nessa questão; não entendi o que o autor quis dizer com ela. Obrigado
Reply #92016-10-25
Pelo que se vê, com certeza foi ele quem cometeu o erro. Se a corrente de saída calculada também estiver incorreta, então seu segundo método não faz sentido algum! Pense bem sobre isso mais uma vez
Reply #102016-10-25
(30/40)^2 = (p-20)/100 – 20; p = 80 × (30/40)^2 + 20 = 64,80

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.