Procedimento correto de operação do medidor de vazão por diferença de pressão

2016-10-26View Original

Thread Content

  Transmissor de diferença de pressão, conjunto de três válvulas e dispositivo de restrição de vazão, quando utilizados em conjunto, formam um medidor de vazão por diferença de pressão.   Os medidores de vazão de tipo diferença de pressão mais comuns incluem o medidor de vazão com placa perfurada, o medidor de vazão em forma de cone V e o medidor de vazão em forma de cunha. Ao utilizá-los, é necessário seguir rigorosamente as instruções técnicas, a fim de evitar danos ao transmissor de diferença de pressão.   A estrutura do medidor de vazão por diferença de pressão consiste em um dispositivo de restrição de fluxo, no qual existem dois pequenos orifícios, conectados a dois tubos de medição de pressão. Nos tubos de medição de pressão, há válvulas de tipo agulha, que servem para ajustar o nível de pressão. Em seguida, há o conjunto de três válvulas e o transmissor de diferença de pressão. Geralmente, é possível conectar primeiro o conjunto de três válvulas ao transmissor de diferença de pressão, e depois instalar esse conjunto como um todo na extremidade dos tubos de medição de pressão.   Ao utilizá-lo, as três válvulas do conjunto de três válvulas são usadas em conjunto. Durante a medição, para evitar que o meio em questão entre no tubo de medição e cause um aumento repentino da pressão nos sensores dos dois lados, reduzindo assim a diferença de pressão, é necessário primeiro abrir a válvula de equilíbrio localizada no meio do conjunto de três válvulas, enquanto as válvulas de medição dos dois lados devem ser fechadas. Assim que o meio preencher o tubo e as pressões dos dois lados se estabilizarem, as válvulas de medição dos dois lados podem ser abertas lentamente, permitindo que as pressões mudem de maneira uniforme. Por fim, a válvula de equilíbrio é fechada, e o medidor de vazão começa a funcionar normalmente. O conjunto de três válvulas é utilizado em conjunto para o ajuste do zero no medidor de vazão por diferença de pressão. É necessário abrir a válvula de equilíbrio e fechar as válvulas de medição dos dois lados, para que seja possível realizar o ajuste do ponto zero.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.