2016-10-27View Original

Thread Content

Gostaria de pedir a opinião de vocês: para um fluxo de ar de 3000 m3/h, entre 20 e 60 graus Celsius, qual é o tamanho necessário do trocador de calor? O ar será aquecido com vapor, sendo que a pressão do ar é de 0,3 MPa e a pressão do vapor também é de 0,3 MPa. Qual é o coeficiente de troca térmica entre ar e ar? Qual é a velocidade do fluxo entre os tubos, em geral?
Reply #22016-10-28
Sugiro que o moderador verifique os vários tópicos do 2º andar; todos parecem ser mensagens sem sentido desse tipo. Dar conselhos que não estão relacionados ao assunto é algo leve. . . . . Voltando ao assunto: o autor descreveu muito pouco, e isso pode causar ambiguidades. Se for um caso simples, em que vapor d’água saturado a 0,3 MPa aquece ar frio também a 0,3 MPa, então é fácil. Se a condensação do vapor d’água não envolver recuperação de algum material, basta indicar quais elementos de transferência de calor serão utilizados para se calcular o coeficiente de transferência de calor. A velocidade do fluxo também corresponde ao elemento de transferência de calor. Há também requisitos de consumo energético do material, entre outros. . . . Por que se diz que há ambiguidade é porque o autor da pergunta perguntou “qual é o coeficiente de troca de calor entre gases”? Isso faz com que se pergunte se há a intenção de usar vapor superaquecido para aquecer o ar Garantir que o vapor d’água não sofra mudança de fase? Portanto, sem uma descrição clara, é difícil responder às perguntas. . .
Reply #32016-10-30
Existem 2 tipos de pré-aquecedores de ar em usinas termelétricas: na primeira fase, ocorre o aquecimento com vapor; na segunda fase, o aquecimento é feito com gases de escape. Para a troca de calor por aquecimento a vapor, além dos cálculos teóricos, também devem ser realizados testes com modelos.
Reply #42016-11-01
Obrigado pela resposta, vapor saturado é suficiente. Como esse regime de operação é raramente utilizado, gostaria de saber qual deve ser o valor do coeficiente de troca de calor e qual a velocidade do fluxo.
Reply #52016-11-02
De acordo com as suas condições, em geral, não há problema em usar um coeficiente de troca de calor entre vapor e ar no valor de 35 kcal/(m²·h·°C). Para vapor saturado a uma pressão de 0,3 MPa, com temperatura de 134°C, são necessários aproximadamente 70 kg/h de vapor saturado, variando entre 20 e 60.
Reply #62019-03-25
35kcal/(m²·h·℃) = 40W/m²·℃?
Reply #72019-05-18
O trocador de calor também descarrega a água por meio da válvula antivazamento, certo? O vapor d’água pode ser separado, e parte do vapor presente na água pode ser extraída para ser utilizada novamente no trocador de calor. A temperatura do ar quente é muito baixa; basta fazer algumas ajustes simples para que tudo funcione corretamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.