Na produção, há uma centrífuga cujo motor é de 7,5 KW, do tipo de dois estágios. A partida do motor é feita por meio de início variável (com carga), e recentemente o inversor de frequência queimou. Gostaria de saber: em casos em que a carga não é muito grande, seria possível utilizar um motor com maior potência (por exemplo, 11KW), assim evitando a necessidade de partida por variador de frequência?
Vem aprender um pouco, e ao mesmo tempo ajudar o autor a promover o tópico
Estou aprendendo*, espero pela resposta do especialista
Usa motor de três velocidades? As centrífugas geralmente precisam de três velocidades, ou pelo menos duas. Para eliminar o conversor de frequência, é necessário modificar a estrutura do equipamento, lidar com tubos de aço galvanizado e adicionar cabos; além disso, alterar o gabinete do aparelho acaba sendo inviável. E como é que o inversor de frequência queimou?
Vamos primeiro descobrir a causa do danificado no conversor de frequência! É possível ampliar o sinal do conversor de frequência em um nível
Geralmente, a potência do conversor de frequência deve ser um nível acima da potência nominal do motor
Pode iniciar automaticamente sem carga; para cargas leves, pode ser iniciado em configuração estrela-triângulo ou com redução de tensão
A falha no conversor de frequência não tem muito a ver com a potência do motor, certo? Se o conversor de frequência queimou, é preciso verificar qual é a causa. Se o motor não estiver danificado e a carga for baixa, pode-se considerar a opção de iniciar o motor diretamente com tensão total, sem precisar trocar por um motor maior!
O motor não é muito grande; se não houver necessidade de controle de velocidade, pode ser ligado diretamente.
A razão é se o seu conversor de frequência é do tipo projetado para cargas pesadas Em locais de uso intensivo, como centrífugas e misturadores, a potência do inversor de frequência precisa ser um nível acima da potência do motor. Quando o conversor de frequência funciona por um longo período em baixa frequência, o torque é máximo, o que causa sobrecarga no conversor. Além disso, como o resfriamento do conversor dentro do painel de controle não é adequado, é inevitável que o conversor se danifique.